Satel Integra64 en ASD-100
«
Gepost op:
maandag 23 mei 2022, 15:28 »
Hi,
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat als de ASD-100 rookmelder afgaat er een uitgang op het integra paneel wordt aangestuurd?
Alvast bedankt,
Andre
Gelogd
Dré
Erelid
Berichten: 985
Veiligheid voor alles!
Re: Satel Integra64 en ASD-100
«
Reactie #1 Gepost op:
maandag 23 mei 2022, 19:02 »
Volgens mij kun je bij uitgangen selecteren bij welke ingang hij iets moet doen.
ik heb de software zo niet voor me, maar volgens mij is dit een vrij gemakkelijke schakeling.
Gelogd
andreas58
Actief lid
Berichten: 46
Veiligheid voor alles!
Re: Satel Integra64 en ASD-100
«
Reactie #2 Gepost op:
dinsdag 24 mei 2022, 10:05 »
En zo simpel is het inderdaad... bedankt.