Auteur Topic: Normaly open contact op ATS Advanced  (gelezen 3817 keer)

Ericson

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 7
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Normaly open contact op ATS Advanced
« Gepost op: woensdag 18 mei 2022, 10:16 »
Ik heb een ATS advanced installatie waar naast de alarm ook brandmelders worden aangesloten.
Deze melders kunnen alleen normaly open aangesloten worden.
Heeft iemand een idee hoe dit te programmeren.
De mogelijkheid om bijvoorbeeld 1 DI als normaly open zones te zetten is in mijn geval niet mogelijk.
Ik wil geen gebruik maken van relais !!

Misschien is er een optie via Filters.


Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 979
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 18 mei 2022, 11:15 »
Ik zou dan inderdaad kijken naar filters, daar kun je het volgens mij gewoon inverteren.
Maar dat betekend dat je wel een extra zone moet opofferen, zo ver ik weet.

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 18 mei 2022, 20:02 »
Ik weet niet 100% zeker of dat ook bij de advanced het geval is. Maar bij de Classic was 2k35 ook een alarm weerstand. Als je dus een 4k7 weerstand in serie met de rookmelder zette dan kreeg je dus 4k7||4k7 wanneer het contact sloot en dat is dus weer een vervangingsweerstand van 2k35. Of dat met de advanced ook nog steeds werkt heb ik niet getest. Maar je zou het kunnen proberen.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 18 mei 2022, 20:11 »
Ik zou dan inderdaad kijken naar filters, daar kun je het volgens mij gewoon inverteren.
Maar dat betekend dat je wel een extra zone moet opofferen, zo ver ik weet.
Dat zou je inderdaad ook kunnen doen. Filter aanmaken welke geïnverteerd werkt. Een uitgang deze filter laten volgen en een ingang aanmaken waar de virtuele uitgang aan gekoppeld is. De ingang van de rookmelders zet je in een apart gebied zodat het je inschakel proces en doormelding naar de meldkamer niet beïnvloed.

Je hoeft niet perse een zone ervoor in te leveren. Als je een ATS12xx hebt zonder de maximale 1202 uitbreidingen dan kun je gewoon zone 48 van die Di programmeren. Als brandzone gestuurd door virtuele uitgang. Het systeem zal geen foutmelding geven maar wel gewoon reageren op jou fictieve zone.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Ericson

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 7
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #4 Gepost op: maandag 23 mei 2022, 12:52 »
Kan je precies uitleggen hoe ik dat moet doen ?

Ik ben meer van de galaxy centrales en nog  niet zo thuis in de filters optie van de ATS.
Kortom sluit ik mijn NO zone gewoon op een zone van het paneel aan? En koppel ik dat dan verders met filter naar een virtuele zone ?
 

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 979
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #5 Gepost op: maandag 23 mei 2022, 19:10 »
Kan je precies uitleggen hoe ik dat moet doen ?

Ik ben meer van de galaxy centrales en nog  niet zo thuis in de filters optie van de ATS.
Kortom sluit ik mijn NO zone gewoon op een zone van het paneel aan? En koppel ik dat dan verders met filter naar een virtuele zone ?

Yep,

maak een filter aan en selecteer als input de desbetrefende ingang en zet een vinkje bij 'inverteren'
vergeet niet het filter een naam te geven en onthoud het filternummer/naam.

Ga vervolgens naar uitgangen en maak daar een uitgang aan.
selectere bij 'start filter' het desbetreffende filter.
en zorg dat bij 'modus' volg staat.

Maak vervolgens ook een extra ingang aan en selecteer bij  'Virtuele zone bron de uitgang: uitgang' de uitgang die je zojuist hebt aangemaakt.
En vergeet niet om de bedrade zone in een apart gebied te zetten en bij de virtuele zone het juiste type te selecteren.

Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 11 juni 2022, 13:06 »
Ik weet niet 100% zeker of dat ook bij de advanced het geval is. Maar bij de Classic was 2k35 ook een alarm weerstand. Als je dus een 4k7 weerstand in serie met de rookmelder zette dan kreeg je dus 4k7||4k7 wanneer het contact sloot en dat is dus weer een vervangingsweerstand van 2k35. Of dat met de advanced ook nog steeds werkt heb ik niet getest. Maar je zou het kunnen proberen.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Dit werkt op een advanced ook gewoon.

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #7 Gepost op: maandag 13 juni 2022, 22:07 »
Dit werkt op een advanced ook gewoon.
Weet je dat zeker Joep? Zelf nog nooit geprobeerd maar onderstaande tabel zegt toch iets anders:


Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 17 juni 2022, 20:57 »
Ja hoor, 100%

Paar weken geleden nog toegepast om een extern contact (alleen NO beschikbaar) in te koppelen.

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 979
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 18 juni 2022, 13:59 »
Net inderdaad even geprobeerd en dit werkt ook op de advanced.

|--R---NO---|
|                |
|-----R------|
|                |
| Centrale   |

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #10 Gepost op: zondag 3 juli 2022, 02:44 »
Weet je dat zeker Joep? Zelf nog nooit geprobeerd maar onderstaande tabel zegt toch iets anders:

(Klik om afbeelding weer te geven.)
Dat tabel wat je daar laat zien is niet helemaal correct. Als je een 10k weerstand in serie zet met de melder dan krijg je een maskeringsmelding. Deze kan ik niet terug vinden in jou tabel.


Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #11 Gepost op: zondag 3 juli 2022, 02:46 »
Dit werkt op een advanced ook gewoon.
Top! Bedankt dat je het even laat weten Joep! Dan weet ik dat nu zeker voor het geval ik het weer eens nodig heb.


Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #12 Gepost op: zondag 3 juli 2022, 22:02 »
Dat tabel wat je daar laat zien is niet helemaal correct. Als je een 10k weerstand in serie zet met de melder dan krijg je een maskeringsmelding. Deze kan ik niet terug vinden in jou tabel.


Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk

Had alleen het screenshotknipje gemaakt bij de 2 weerstandsconfiguratie, die 10K heeft deze situatie geen meerwaarde qua info.

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #13 Gepost op: zondag 3 juli 2022, 22:07 »
Had alleen het screenshotknipje gemaakt bij de 2 weerstandsconfiguratie, die 10K heeft deze situatie geen meerwaarde qua info.
Ah, op die manier. Zag alleen het streepje onder maskering dus ging er van uit dat dat alle info was. Heb dat deel van de handleiding zelf nooit eerder gelezen, dus weet ook niet wat er allemaal in staat.


Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk

texi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 11
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Normaly open contact op ATS Advanced
« Reactie #14 Gepost op: zondag 18 december 2022, 12:30 »
hi Dre 

 wat zijn de waardes van de weerstanden in jou schema voor no contact op ats advanced?