Auteur Topic: Honeywell Galaxy GD-48  (gelezen 3044 keer)

Tom-D

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Honeywell Galaxy GD-48
« Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 14:42 »
Goedemiddag,
Ik ben nieuw op dit forum en zal me even voorstellen.Mijn naam is Tom en woon in het noorden van het land.
Na een werkzaam leven in de installatietechniek met specialiteit meet en regeltechniek geniet ik nu van mijn pensioen.Na mijn pensionering heb ik de beschikking gekregen over een opslag / hobbyruimte in een verzamelgebouw op een industrieterrein.Hierin ben ik wat aan het klussen en er staat onze caravan in.Ik deze ruimte heb ik de beschikking over water, riool en elektra en dus geen vaste telefoon of internetaansluiting.
De reden dat ik me hier heb aangemeld is de volgende.Omdat de ruimte op een industriegebied ligt zou ik er graag een alarm in hebben.  Inmiddels heb ik een Honeywell Galaxy GD-48 kunnen bemachtigen.Dus de centrale met een bediendeel en een paar pirren.

Daar ben in nu mee aan het experimenteren om het geheel werkend te krijgen.Ik heb hem nu wel aan de gang maar liep wel tegen een paar uitdagingen aan.Er zat een Emizon21 modem op maar dat was voor zover ik kon nagaan een GPRS modem  Het modem op het board is voor een vaste lijn Ik wil graag de meldingen op mijn telefoon in SMS vorm binnen krijgen en dat was volgens mij  met de mogelijkheden in de centrale niet mogelijk. Ik heb de Emizon eruit gehaald en het modem op het board uitgeschakeld. Vervolgens heb ik er nu een Siemens Logo en een Insys GSM compact 4.2 ingezet om een uit bel mogelijkheid  te realiseren.Dit gaat allemaal best wel lukken.

Waar ik nu nog tegenaan loop is  dat ik een paar systeemfouten heb waar jullie me mogelijk mee kunnen helpen.
Ik heb een foutmelding " 1018  +SAB GESL. "   Hoe los ik dit op  ik wil graag hem graag eerst melding vrij hebben.
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt voor het eventuele meedenken.

Groetjes Tom

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #1 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 14:52 »
Heb je ook een melder aangesloten op zone 1018? Zo ja, dan is die melder waarschijnlijk niet goed aangesloten of zit het kapje er niet goed op indien het om een PIR gaat. Zo nee dan kun je gewoon een 1K weerstand op die zone aansluiten of als reserve programmeren via installateursmenu 52


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Tom-D

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #2 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 15:05 »
Hallo Handokof,   
Bedankt voor je snelle reactie.
De PIR zit aangeloten op de klemmenstrook links onder op 1 en 0

Mijn probleem is dat ik niet weet welke aansluitin zone 1018 is  Ik doorzie die structuur niet  mischien kun jij me daarin opweg helpen ?

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #3 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 15:38 »
Ik ken de Galaxy niet zo goed. Maar volgens mij zitten er maar 16 zones op de centrale zelf (1001 t/m 1016). Dus denk ik dat je in het bezit moet zijn van een uitbreiding / RIO. Daar zou dus de tweede aansluit klem last moeten hebben van een sabotage.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #4 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 15:59 »
De centrale heeft inderdaad waarschijnlijk 16 ingangen maar het zijn 2 secties.
sectie 1 RIO 100 1 t/m 8
sectie 2 RIO 101 1 t/m 8.
dus kijk even onder bij het bord daar staat iets van
----RIO 100----
met daar boven de ingangen.

Maar als je hiervan niet op de hoogte was, hoe heb je dan nu de melders aangesloten op de centrale?

Tom-D

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #5 Gepost op: zondag 17 oktober 2021, 16:09 »
De zone 1018 fout heb ik eruit   Inplaats van 1K zat er 689 Ohm in  dus nu weet ik ook hoe de nummerring is   :)  Al doende leer je

Dre   de melder was eraf genipt dus ik kon aan de kleuren zien hoe het gezeten had

Tot zover bedankt voor de mee denken

Tom-D

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #6 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 16:56 »
Ik heb toch nog weer een melding waar ik niet uit kom.

+LIJN FOUTM/K 1  in het diplay 

Ik denk dat het met het modem te make heeft maar weet het niet zeker
Is er iemand die weet hoe ik dit op kan lossen ?

Alvast bedankt

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #7 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 18:14 »
Het is inderdaad een Lijn Fout in de Modem/Kiezer. Je gaf eerder al aan dat je gebruik maakte van een GSM module. Waarschijnlijk is de com hiernaartoe niet goed ingesteld.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #8 Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 19:28 »

Hoe wil je de melding ontvangen? Meldkamer? SMS? Bellen?

Als je toch al een simkaart hebt is het misschien een idee om een ethernetmodule (E080) te nemen.

Tom-D

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 19 oktober 2021, 11:22 »
Hallo JamLaMin,

Ik wil gewoon een sms versturen naar mijn eigen telefoom maar wel uitgesplitst in Inbraak , Rook en Brand
Ik heb er nu een Insys en Logo in  Die had ik no ongebruikt liggen.
Ik moet nu alleen no even kijken hoe ik die " Lijn " melding kan wegwerken

Groetjes Tom

Tom-D

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 23 oktober 2021, 11:31 »
Goedemorgen allemaal,
In prinicpe heb ik alles werkend  en alle fouten er uit.  Ik sta toch wel versteld van wat deze centrale allemaal kan.
Wat ik nu nog zou willen is twee rook en hittemelders toevoegen aan het systeem.
Dat moeten melders zijn die zelf geen lawaai maken bij het actief worden.
Ik wil gewoon melders met een schakelcontact de centrale laten activeren.
Ik kan echter aalleen melders op internet vinden die ook herrie maken.
Mischien is er in deze groep iemand die mij aan merk en type helpen van meldsrs die ook nog redelijk betaalbaar zijn.

Voor iemand die er intresse in heeft heb ik nog een Emizon21 (zonder antenne ) liggen, die ik heb overgehouden.  Deze is gratis beschikbaar excl. eventuele verzendkosten.

Ik hoor het graag

Groetjes Tom

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Honeywell Galaxy GD-48
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 23 oktober 2021, 11:37 »
Dan heb je de Aritech DP652 nodig met montage voet. Ik stuur je wel een privé berichtje met linkjes waar je ze kunt bestellen


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk