Vandaag gebeurde het dan: Mijn eerste ervaringen met Anti Mask detectoren..
Nou, dat is niet bevallen. Knap lastig zo de eerste keer..
- De anti mask ging maar niet uit
- en sensoren die stuk moeten zijn, anders snap ik het helemaal niet....
De situatie:
Integra 32 met 5 normale Pir sensoren moesten vervangen worden voor anti mask sensoren omdat waardes zijn veranderd binnen het pand.
Nu wist ik al dat alleen de Plus versies Integra een 3EOL weerstand aankonden.
Dus geregeld: 5 antimask detectoren Bosch WA15G met een extra INT-E uitbreiding om de zones op te vangen van de anti mask.
Hoe ik de sensoren aansluit: De Pir radar: 2EOL met 1k1 weerstanden. (Net zoals de oude pirren)
Ik hoefde er volgens de leverancier geen dipswitches op te zetten, wat ik in eerste instantie wel had gedaan omdat ik het zo begreep van de handleiding. ZO werkte het dus niet. Inderdaad zonder dipswitches. 2 Sensoren vaan de 5 deden het niet, alles gecheckt, bekabeling compleet vervangen.... oude sensoren weer terug gezet en deze werkte gewoon, bekabeling.
Ala oke tijdelijk werkend, 3 anti mask en 2 oude.
Nu het anti mask verhaal:
Voor iedere detector geldt:
Eigen zone, eigen aders, niks gecombineerde aders. Ik moest er van de helpdesk 1k1 weerstanden in doen.
Maar met het aansluit type 3: EOL is de antimask geactiveerd. Terwijl er niks voor staat, niemand in de ruimte is. Wanneer je de ruimte in loopt zie je dat de pir wel netjes werkt. de LEDS aangezet en ze knipperen niet..
'Hoe werkt het eigenlijk'.. Zie in de handleiding wel dat er binnen de 30cm van de detector niets mag wezen.
Maar wanneer komt de anti mask in rust? Geheugenfunctie heeft de detector volgens mij niet.
Moet ik met nog meer dingen rekening houden in de programmering?
Hoe leg je uit wat er gedaan moet worden wanneer er een anti mask melding is?
Kunnen jullie mij de goede richting in duwen..
Alvast bedankt weer, ik ben erg benieuwd en nog steeds leergierig..