Brandweer eist een ontruimingsalarm verzekering kan een brandmeldsysteem eisen. Als de verzekering eisen stelt dient waarschijnlijk elke ruimte bewaakt te worden dmv optische rookdetectie. in de lift ASD (aanzuigsysteem)) er mogen in een liftschacht geen kabels worden gelegd. Handmelders dienen bij elke brandslanghaspel te worden geplaatst max 2.5M als deze er niet zijn dan bij elke nooduitgang. En denk aan sturingen zoals lift moet naar bg gestuurd worden, geluidssystemen uit, en elke verblijfsruimte moet een hoorbaar signaal van minimaal 67dB gehaald worden. En de bekabeling is dit met eol of een lus, is dit een lus dan moet de uitgaande en de retour gescheiden zijn dmv brandscheiding. Als t n eol is dan moeten alle slowhoops min. E30 zijn. Er zitten veel haken en ogen aan branddetectie. Wat zijn de eisen en wie eist ze aan de hand daarvan kan je projecteren. Als de installatie gecertificeerd moet worden zou ik de projectering door een erkend branddetectie bedrijf laten doen.