De NetworX-8 centrale is heel diep te programmeren, daarom ben
ik er fan van. De ingangen zijn te "koppelen" aan 30 verschillende zonetypes, en elk van die 30 zonetypes zijn veelzijdig aan te passen naar wens. Deze 30 zonetypes zijn standaard al voorzien van veelgebruikte opties, maar als je weet wat je doet (Neem contact op met Nico den Hartog van Lobeco te Den Haag voor een advanced cursus) kan je hier goed mee spelen. Ook kan je deze 30 zonetypes voorzien van een custum sia-melding. Helaas werken de zones met 1 of 2 weerstandsconfiguraties, en niet met meer
Dus een antimask melder aansluiten moet dus op 2 ingangen.
Dus minimaal 6 aderige kabel gebruiken. Sluit de 2 relaisuitgangen elk op eigen ingang van NX-8 of NX-216 uitbreidingsmodule aan
Programmeer de alarmcontacten op een inbraakfunctie met SIA melding BA, vertraagd of niet.....
Sluit de antimask uitgang van de PIR "Trouble" hetzelfde aan alsof het ook een PIR-relaisuitgang is. Dan hoef je de jumpers of MS van de PIR niet te zetten dat inbraak tegelijk actief is, of een ingang van ingeschakeld of day of night of whatever er allemaal op kan zitten.....
Programmeer dezelfde text als de PIR, alleen zet er AM achter. doe als zonetype zo programmeren als technisch, wel bediendeelzoemer geen sirene, en geef dit zonetype een sia melding van TA (Technical Alarm). Volgens mij heeft het systeem dan echt volledig de juiste functies.