Auteur Topic: Satel, Non-Latching rookmelders  (gelezen 2304 keer)

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Satel, Non-Latching rookmelders
« Gepost op: zaterdag 7 november 2020, 11:42 »
Ik heb hier thuis een Satel Integra hangen.
Daarop aangesloten non-latching rookmelders (dus na zoveel seconden uit, en als er nog rook hangt weer opnieuw aan).

Nu wil ik dat de zone eenmalig alarm maakt, totdat ik hem op het bediendeel reset.

Het lijkt dat de optie: "Auto-Reset 1" hiervoor geschikt is.
Citaat
Auto-reset 1 - indien de optie ingeschakeld is kan de zone maar 1 alarm genereren. Zolang het alarm niet is hersteld is of het blok niet In/Uitgeschakeld wordt, veroorzaken activeringen van deze zone geen enkel alarm meer.

Echter werkt dit niet, en krijg ik meerdere alarmen achter elkaar.

Iemand enig idee?

De zone is 32: 24u brand
« Laatst bewerkt op: zaterdag 7 november 2020, 11:52 door JamLaMin »

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Satel, Non-Latching rookmelders
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 7 november 2020, 23:50 »
Sommige brandmelders moeten een reset krijgen nadat ze in alarm zijn geweest. Dit gebeurt dan door de melder voor een aantal seconde spanningsloos te maken.

De meest gebruikte manieren om dit te programmeren zijn als volgt:

Reset met een resetcode:
Maak een gebruiker aan zonder in- en uitschakel rechten. Geef de uitgang uitgangfunctie 84: toegangscode gebruikt en draai hier de polariteit van om. Stel bij de tijd in voor hoe lang de melders spanningsloos moeten zijn. Selecteer bij deze uitgang enkel de gebruiker die net is aangemaakt. Zodra deze code wordt gebruikt schakelt de uitgang voor de ingestelde tijd om zodat de melders worden gereset

Automatische reset na herstellen brandalarm:
Hiervoor is een extra virtuele uitgang nodig. Deze kan geprogrammeerd worden als functie 3:brandalarm en vink daarbij “vasthouden” aan. Geef de uitgang die moet schakelen functie 83:uitgangen uit, draai de polariteit om en stel de tijd in. Bij tijd kan ingesteld worden hoelang de melders spanningsloos blijven. Selecteer de net aangemaakte virtuele uitgang als uitgang om te volgen. Bij een brandalarm zal de virtuele uitgang opkomen. Zodra dat brandalarm is hersteld gaat deze virtuele uitgang weer uit. De uitgang met functie:83 reageert hier vervolgens op door om te schakelen waardoor de melders worden gereset.

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Satel, Non-Latching rookmelders
« Reactie #2 Gepost op: zondag 8 november 2020, 09:14 »
Bedankt voor je uitgebreide uitleg; echter was deze informatie mij al bekend.

Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat de functie Auto-Reset 1 niet werkt.
Dit zou moeten voorkomen dat een melder 2x een alarm kan maken.

Mijn situatie:

Rookmelders non-latching (dus ze gaan na x seconden x seconden uit om te resetten).
Sirene op uitgang Brand,  niet vasthouden, 10 seconden.

Wanneer er nu rook ontstaat gaat 10 seconden de sirene, echter wanneer de rook in de kamer blijft, gaat wederom (na de automatische reset van de melder) de sirene weer 10 seconden af.

Dit zou die auto-reset 1 moeten voorkomen....