Als een klant zowel een inbraakinstallatie als een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft, hoe gaan jullie dan om met de doormelding naar de PAC?
Aangezien de doormelding van een gecertificeerde brandmeldinstallatie via een EN54 kiezer moet verlopen kan dit dus niet op contactbasis worden ingekoppeld op de inbraakinstallatie, graag zou ik de doormelding via 1 aansluiting naar de meldkamer willen laten verlopen (aangezien de klant anders met dubbele kosten komt te zitten)

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 114
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 13:33 »
Als een klant zowel een inbraakinstallatie als een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft, hoe gaan jullie dan om met de doormelding naar de PAC?
Aangezien de doormelding van een gecertificeerde brandmeldinstallatie via een EN54 kiezer moet verlopen kan dit dus niet op contactbasis worden ingekoppeld op de inbraakinstallatie, graag zou ik de doormelding via 1 aansluiting naar de meldkamer willen laten verlopen (aangezien de klant anders met dubbele kosten komt te zitten)
Emizon TCD
Inbraak in de bus of via dailcapture.
Brand via de pins.
Wanneer je dailcapture doet kan je hem vanaf de BMC (en54 voeding) voeden.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk


Klompenjan

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 12
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 14:02 »
Emizon TCD
Inbraak in de bus of via dailcapture.
Brand via de pins.
Wanneer je dailcapture doet kan je hem vanaf de BMC (en54 voeding) voeden.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk

Duidelijk verhaal! Kan deze kiezer ook worden opgenomen in de bus van de ATS Advanced?

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 114
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 14:58 »
Emizon TCD
Inbraak in de bus of via dailcapture.
Brand via de pins.
Wanneer je dailcapture doet kan je hem vanaf de BMC (en54 voeding) voeden.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk

Duidelijk verhaal! Kan deze kiezer ook worden opgenomen in de bus van de ATS Advanced?
Even op de site van csl kijken bij emizon TCD. Staan voor veel system hoe te koppelen en aan te sluiten.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk


Wim_Harthoorn

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 14
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 10 september 2020, 08:40 »
IRIS-4 440 zie https://www.addsecure.com/product/iris-4-4-series/
EN54-21 gecertificeerd.
Inbraakmeldig via dialport capture of bus (RS485/232/TTL)
Brandmelding via ingangen
Rechtstreeks aansluiten op iedere PAC.

Revers

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 12 februari 2021, 18:57 »
De piningangen sluit ik aan nc naar de min en programmeer deze als sms .
Echter sommige ingangen reageren contra

Wim63

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 49
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #6 Gepost op: zondag 14 februari 2021, 17:39 »
De piningangen sluit ik aan nc naar de min en programmeer deze als sms .
Echter sommige ingangen reageren contra

Wel even ontopic blijven, Topic gaat over EN54 doormelding, niet over SMS

Rene_55

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 17 februari 2021, 14:35 »
Aandachtspunt is wel dat de voeding van de kiezer moet voldoen aan NEN-EN54-4.
Indien deze voeding vanuit de brandmeldcentrale (uiteraard met EN 54-2 goedkeur) wordt gehaald voldoet dit uiteraard ook. Wel moet de capaciteit van de accu in de brandmeldcentrale de (extra0 stroom voor de kiezer kunnen leveren.

alphavisionoloog

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 90
  • eerst denken dan doen!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Projectleider
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 10:20 »
Let er nog wel even op dat het een DP verbinding dient te zijn