Auteur Topic: Programmeren CD95  (gelezen 3106 keer)

Jo Bosch

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 1
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Programmeren CD95
« Gepost op: zaterdag 15 juni 2019, 18:36 »
Ik gebruik al jaren naar tevredenheid een Aritech CD95. Onlangs bleek echter (en dat zal wel altijd al zo geweest zijn) dat ik het systeem kan inschakelen terwijl er een deur (in/uitloop) openstaat. Na de inlooptijd ontstaat er dan meteen een alarm. Hoe kan ik die ingang programmeren zodat het inschakelen met open deur niet mogelijk is?  In de handleiding vind ik die optie niet.

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Programmeren CD95
« Reactie #1 Gepost op: maandag 17 juni 2019, 21:42 »
Mijn inziens niet mogelijk, je moet immers toch door die deur om buiten beveiligd gebied te komen.

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Programmeren CD95
« Reactie #2 Gepost op: maandag 17 juni 2019, 23:21 »
Volgens mij kan de CD - paneel dat niet nee, zou je een ATS classic hebben, was dat wel mogelijk.
Daarbij kun je instellen dat de deur dicht moet zijn, tijdens inschakelen, heb je de code ingegeven, mag je wel weer de deur openen.

gieter

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 192
    • Bekijk profiel
Re: Programmeren CD95
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 18 juni 2019, 09:13 »
Volgens mij kan de CD - paneel dat niet nee, zou je een ATS classic hebben, was dat wel mogelijk.
Daarbij kun je instellen dat de deur dicht moet zijn, tijdens inschakelen, heb je de code ingegeven, mag je wel weer de deur openen.


Of beter gebruik een advanced, daar kan het ook mee


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk