Bekabeling penta net
« Gepost op: woensdag 13 maart 2019, 19:03 »
Hertek schrijft 1mm2 voor als minimale dikte van de aarders

Nu heb ik de vraag of iemand ervaring heeft met uitvoeren in 0,8mm2

Namelijk bestaand gebouw waar de bekabeling is uitgevoerd in 0,8 tussen
De centrales afstand tussen centrales is +/- 60meter

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 724
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 13 maart 2019, 22:51 »
Lekker doen, zal echt geen probleem opleveren op zo'n relatieve korte afstand.

Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 278
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 19 maart 2019, 21:31 »
Helemaal eens met Atomic!

We hebben regelmatig deze bekabeling uitgevoerd met 0,8 mm2 en ook nog wel met langere afstanden dan 60 meter ertussen en nog nooit problemen mee gehad  8)

Markie

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 25
    • Bekijk profiel
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 13 april 2019, 17:42 »
Werkt gewoon zelfs zonder afscherming werkt het gewoon