Auteur Topic: Brandreset galaxy  (gelezen 158 keer)

basje

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 38
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: technicus beveiliging installaties
Brandreset galaxy
« Gepost op: vrijdag 8 februari 2019, 22:46 »
Hoi mede installateurs

Ik heb vandaag een galaxy dimension 48 ge´nstalleerd.
In combinatie met Aritech DP721R melders bestaand
De melders moet je reset geven als er een alarm is gemaakt.
Nu heb ik de - geschakeld op geschakeld DC uitgang. (Puls)
En als je de code invoert met A schakelt direct de uitgang netjes.

Alleen op dat moment komen alle brand melders gelijk in alarm.
Ik heb de puls tijd al op 1 seconde gezet.

Ik heb deze rookmelders in combinatie met galaxy vaker gemaakt maar ik kan het probleem niet vinden.
Normaal schakelt de uitgang netjes en zijn de melders gereset.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.030
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 8 februari 2019, 23:12 »
Verkeerde contacten van je wisselrelais gebruikt?
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 419
    • Bekijk profiel
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 9 februari 2019, 00:08 »
Minimaal 5 seconden reset geven.
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.

basje

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 38
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: technicus beveiliging installaties
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #3 Gepost op: zondag 10 februari 2019, 17:03 »
Klopt het is een wissel contact ik heb n/c gebruikt hiervoor.
Kan ik geen vertraging op die zones zetten?
Optie 70 geschakeld dc vertraging ik weet niet of die ook voor brand zones gelden