Auteur Topic: DesignLine 6540  (gelezen 2891 keer)

ear

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
    • Bekijk profiel
DesignLine 6540
« Gepost op: donderdag 9 augustus 2018, 18:44 »
Wie heeft ervaring met de DesignLine 6540 PIR.

Waarvoor is de aansluitklem WT op de melder

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: DesignLine 6540
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 9 augustus 2018, 19:12 »
Walk test

ear

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
    • Bekijk profiel
Re: DesignLine 6540
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2018, 09:38 »
maar waar sluit je die dan aan op de nx-8se centrale of moet deze gewoon op de 0V aangesloten worden
« Laatst bewerkt op: vrijdag 10 augustus 2018, 09:49 door ear »

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: DesignLine 6540
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 10 augustus 2018, 16:06 »


maar waar sluit je die dan aan op de nx-8se centrale

Op een uitgang...

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: DesignLine 6540
« Reactie #4 Gepost op: maandag 13 augustus 2018, 20:35 »
Inderdaad op een uitgang die je (misschien automatisch) kunt activeren bij een looptest.

ear

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
    • Bekijk profiel
Re: DesignLine 6540
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 24 augustus 2018, 21:31 »
Dank jullie voor de antwoorden.
Maar heb nog een probleem met het aansluiten.
Ik wil de melder zone
 aansluiten op een 2 weerstand configuratie zodat ik maar 2 draden naar de centrale heb voor de zone en 2 draden voor de power. Maar nu zit er in de melder ook nog 2 jumpers met een 3K3 weerstand en dit snap ik niet helemaal
Vind de handleiding van de melder niet zo duidelijk.
Kan mij iemand vertellen hoe ik deze melder het beste kan aansluiten.