Hallo,
Ik heb Aritech dp-652 brandmelders met daarbij horende relais sokkel aangesloten op de Galaxy GD-48.
Ik heb deze volgens de installatiehandleiding van Galaxy aangesloten, gaat prima in alarm, sirenes gaan af, helemaal perfect, maar ik krijg na alarm de melder niet gereset.
Ik heb alle brandmelders aangesloten op een uitbreidings RIO, de C072.
Ik heb de boel als volgt aangesloten:
Melder:
+ rood op L1 in
- blauw op L2
Geel in C
Groen met weerstand in NC
Tussen groen en geel een weerstand.
RIO C072:
+ rood op 12v poort
- blauw op uitgang 3
geel op zone
groen op 0v
Uitgang 3 heb ik geprogrammeerd als 'Geschakeld DC', puls en polar is POS. Volgens de handleiding zou deze uitgang zorgen voor een stroomonderbreking zodat de melder gereset wordt, maar dit gebeurd dus niet en ik snap niet waarom. Wanneer ik de polar handmatig op het bedienpaneel van POS naar NEG doe dan reset hij wel, maarja dit zou dus eigenlijk vanzelf moeten gaan.
Welke prof weet wat er fout gaat en hoe kan ik dit voor elkaar krijgen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groeten,
Richard