Beste,

Ik wil graag het volgende maken
Bij de garage poort buiten een Ats1192

Dat als ik daar bv 1x de kaart aan bied dat het alarm wordt uitgeschakeld en sec poort wordt geopend

Heb de ats 1192'compleet werkend kan het gebied aan en uit zetten alleen hoe moet ik nu het programmeren voor dat die bv op het relais print een commando geeft voor impuls schakel naar de garage poort

Daar kom ik niet helemaal uit

Heb de 1810 verbonden op een Ats1201

Neem aan dat de 1810 geprogrammeerd wordt onder uitgangen ?

Wie kan me verder helpen in het menu met de opties


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 24 februari 2017, 00:10 »
Heb je een classic of een advanced paneel?

Marco

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 98
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBVer en PDB
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 24 februari 2017, 06:37 »
Uitgang aanmaken... 1e uitgang uitgang op de 1201, (op de 1810) heeft hetzelfde nummer als de 1e ingang op de 1201.

Als de 1201 begint met ingang 17, is de eerste uitgang ook nummer 17. Daarna kan je aan de uitgang de functie hangen die je maar wil!!

Verstuurd vanaf mijn EVA-L09 met Tapatalk


Deijnden

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 83
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 24 februari 2017, 08:38 »
Bete,

Het betreft een 1000a-ip advance

Heeft iemand meer instructies met programmering


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

MHo

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 448
    • Bekijk profiel
  • Functie: Service Engineer
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 24 februari 2017, 13:58 »
Vergeet ook niet dipswitch B op on te zetten op de 1201.!

MHo

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 448
    • Bekijk profiel
  • Functie: Service Engineer
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 24 februari 2017, 13:59 »
Opes, het ging om een 1810 en niet om een 1811!
Dan vergeet wat ik heb gezegd  :P

Marco

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 98
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBVer en PDB
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 25 februari 2017, 11:05 »
Wat voor meer informatie wil je nog hebben dan?
Als je de uitgangen aanmaakt, en de filters instelt met wat je wil hebben werkt het gewoon...
Kan zoveel mogelijke opties programmeren, dus even uitleggen is zo lastig.
Als ik weet wat je wil, kan ik je er zo doorheen laten fietsen hoor!!!
Mocht je er echt niet uitkomen kan ik je op afstand misschien nog helpen ook...

Deijnden

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 83
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 25 februari 2017, 15:38 »
Wat voor meer informatie wil je nog hebben dan?
Als je de uitgangen aanmaakt, en de filters instelt met wat je wil hebben werkt het gewoon...
Kan zoveel mogelijke opties programmeren, dus even uitleggen is zo lastig.
Als ik weet wat je wil, kan ik je er zo doorheen laten fietsen hoor!!!
Mocht je er echt niet uitkomen kan ik je op afstand misschien nog helpen ook...

Beste,

Ik had graag dat het relais wordt aangestuurd dat als ik de kaart voor de lezer houd en alarm wordt uitgeschakeld

Heb nu wel ingesteld bij 3x aanbieden dat alarm wordt ingeschakeld


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Deijnden

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 83
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #8 Gepost op: maandag 27 februari 2017, 09:41 »
Is dit zo de juiste filter

Groep GI ATS1192 actie Geldige kaart

En

Gebied 1 Woonhuis actie Gebied uitgeschakeld

En

Uitgang 41. Di nr2 Uitgang 1 actie  aan




Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

MHo

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 448
    • Bekijk profiel
  • Functie: Service Engineer
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #9 Gepost op: maandag 27 februari 2017, 15:27 »
Alleen de eerste regel is al voldoende ;)!

Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 1 maart 2017, 11:18 »
Nog even verder oefenen  ;)

Bij de filters kan je aangeven waarop dat filter actief moet worden. Zoals gezegd is de eerste regel voldoende.

Bij de uitgang welke gestuurd moet worden vul je dan het eerder ingestelde filter in.

Deijnden

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 83
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Ats1192 / Ats1810
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 1 maart 2017, 13:41 »
Het is gelukt, alles is duidelijke