Auteur Topic: Reader ats1116  (gelezen 6126 keer)

patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Reader ats1116
« Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 20:40 »
Ik heb twee bedienpanelen aangesloten op de ATS2000 en wil gebruikmaken van Prox sleutels.

Nu herkend GI1 de prox wel maar GI2 kan er niets mee.

GI1 is type: ATS1116S4 met omschrijving: 16Area,4x16LCD RAS Reader InitialVarel.
GI2 is type: ATS1116 met omschrijving: 16Area,4x16LCD RAS + Reader 

Beide moeten prox sleutels kunnen uitlezen maar GI2 reageert er niet op.

Ik verwacht dat dit ergens moet worden ingesteld maar ik kan de optie niet vinden. iemand een idee?

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 21:23 »
reageert gi2 er helemaal niet op, of accepteert hij de pas niet?
dus hoor je wel piepjes (en een klein blauwe le rechts boven in) of gebeurt er helemaal niks?

patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 21:42 »
Reageert inderdaad nergens op. Ik zie geen leds oplichten en hoor geen piepjes. Bij Gi1 wel.

remco8889

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 88
  • bespaar de ellende bel de erkende !
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: GUTS installatietechniek.
  • Functie: service engineer security
Re: Reader ats1116
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 22:26 »
Misschienn staat de gi 2 op secured mode.

Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk


patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 22:48 »
Dank!

Heb even gezocht in handleiding naar deze setting en inderdaad, stond op secured! Aangepast en nu piept hij wel bij het aanbieden van tag!

Van de week eens verdiepen in alarmgroepen etc en vervolgens users aanmaken.

patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 13 april 2017, 22:31 »
Na lange tijd weer eens tijd om verder te gaan met 't alarm :-[

Ik kan via Gi1 alarm aan en uitzetten via standaard account. Via gi2 kan ik met dezelfde code wel het alarm aanzetten maar niet uitschakelen. Geeft dan aan, toegang is geweigerd.

Ik heb vervolgens op beide units de optie download naar remote unit gebruikt maar geeft geen verschil.

Zie ik wellicht een optie over 't hoofd?

Pierre1958

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 20
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 15 april 2017, 20:27 »
Heb je voor beide Gi's Poll aan staan?

In TITAN light kun je zien of alles aan staat.
Op beide Gi's kun je dan in en uitschakelen met code en/of prob.

gr
Pierre

patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #7 Gepost op: maandag 17 april 2017, 17:25 »
Ik ga eens uitzoeken of dat aanstaat. Weet nu in ieder geval waar ik naar moet zoeken, tnx!

Heb helaas geen licentie voor titan. Is blijkbaar alleen beschikbaar voor de leveranciers / installateur. Ik ben slechts een hobbyist ;)

patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 19 april 2017, 08:30 »
In de vele beschikbare handleidingen komt de term "polling" vaak voor en dat je die moet inschakelen voor DI en GI.

Er staat alleen nergens beschreven, althans ik kan m niet vinden.., waar je dit voor de GI kan wijzigen!

Ik ging ervan uit dat dit in installateurs menu (19) en vervolgens GI (03) moest maar kan de optie daar nergens vinden. Kan iemand mij weer en stapje verder helpen zodat ik de optie kan vinden?

Alvast dank!

Tiekus

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 53
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 19 april 2017, 11:40 »
Als het goed is staat er in menu 19, 3 nu een 1 met een , dat betekend dat adres 1 gepolled word. Als je nu 2 enter toets gaat hij ook adres 2 pollen dus je tweede bedienden vervolgens kom je ook bij je opties van je bediendeel uit. De optie lcd bediendeel moet aan staan

patje_alarm

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 21
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 08:00 »
aaaah, is dat t!

Ik maar denken dat ik een protocol moest activeren ofzo....


Maar helaas, deze had ik al geactiveerd en bediening was ook al in geschakeld. Ik verwacht overigens dat als dit niet zo was, ik het alarm ook niet kon inschakelen middels een code vanaf gi2?

Ik kan dus alles vanaf gi2 instellen en het alarm activeren met behulp van code invoeren.

Activeren met een proxkey werkt niet, al piept de reader wel voor herkenning. Uitschakelen gaat helemaal niet en kan ik alleen bij gi1.

Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Reader ats1116
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 20 april 2017, 10:17 »
Heb je je nieuw bijgeplaatste bediendeel in de deurgroep aan een tijdzone toegewezen?

Als je een bediendeel of kaartlezer toevoegt is deze wel in je menu deurg en etagegroepen zichtbaar, echter staat er dan nog geen tijdzone achter. Zonder een (geldige) tijdzone toegewezen aan het bediendeel of kaartlezer zal deze nooit werken.
« Laatst bewerkt op: donderdag 20 april 2017, 10:27 door Joep »