Auteur Topic: ats 3000  (gelezen 7401 keer)

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 211
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
ats 3000
« Gepost op: zondag 24 april 2016, 17:23 »
ik ben net klaar met mijn mbv heb nu voor thuis een ats 3000 op de kop getikt . maar heb een probleem met de interne sirene uitgang .  deze blijft geactiveerd met controleer uitgang via titan krijg ik hem ook niet uit geschakeld .
lijkt er op of hij een continu commando krijgt
heeft dit misschien met een actie vlag te maken
of met de tijdzones deze begrijp ik nog niet helemaal wat ik hier mee aan moet
zie de vragen of ideeën wel tegemoet

 

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 983
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: ats 3000
« Reactie #1 Gepost op: zondag 24 april 2016, 18:02 »
Is de uitgang niet simpelweg geïnverteerd?
Of hang even aan de uitgang een andere actievlag aan en kijk hoe die dan reageert.
« Laatst bewerkt op: zondag 24 april 2016, 18:04 door Dré »

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 211
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ats 3000
« Reactie #2 Gepost op: zondag 24 april 2016, 18:55 »
Geinverteerd is hij niet dat heb ik namelijk ook geprobeert om hem uit tezetten
Kan je aan uitgang 15 een andere actie vlag maken
Ivm dat dat standaard actie vlaggen zijn

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 211
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ats 3000
« Reactie #3 Gepost op: zondag 24 april 2016, 20:24 »
heb er ook een andere actie vlag aan gehangen dezelfde als de flitser uitgang deze kan ik aan en uit zetten via titan
de uitgang 15 blijft spanning geven
flitser werkt gewoon

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: ats 3000
« Reactie #4 Gepost op: zondag 24 april 2016, 21:25 »
Wat geeft het bediendeel aan?
1K over de uitgang gezet?

Jemmie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 235
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: ats 3000
« Reactie #5 Gepost op: zondag 24 april 2016, 22:56 »
Staat er een tijdzone bij de uitgang?

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 211
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ats 3000
« Reactie #6 Gepost op: maandag 25 april 2016, 06:01 »
Atomic ik gebruik de interne sirene uitgang nmr 15 deze behoefd volgens de handleiding geen weerstand correct me if i am rong

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 211
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ats 3000
« Reactie #7 Gepost op: maandag 25 april 2016, 06:03 »
Jemmie daar debk ik ook dat het probleem zit
Begrijp alleen nog niet helemaal hoe dat werkt de enige tijd zone.s die bestaan zijn de standaard tijdzones die ingebakken zijn in de software

Jemmie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 235
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: ats 3000
« Reactie #8 Gepost op: maandag 25 april 2016, 08:57 »
Zorg dat er geen tijdzone staat bij uitgang

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: ats 3000
« Reactie #9 Gepost op: maandag 25 april 2016, 09:04 »
Gebruik je Titan?
De help functie hiervan is meestal er compleet. Druk op ? in een venster waar je vragen bij hebt.

Dit krijg je te zien bij uitgangen:

Actie naar uitgang
In dit venster kunnen de instellingen gedaan worden om actievlaggen aan uitgangen te koppelen.

Linker muisklik:

Nummering voor een overzicht van de uitgangnummering.

Actievlaggen voor een overzicht van de actievlaggen.

Uitgangen zijn beschikbaar in de vorm van relaiskaarten (ATS1810, ATS1811) of als open collector uitgangen (ATS1812).

Voordat een actievlag een uitgang daadwerkelijk activeert, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan:

De huidige tijd moet buiten de tijdzone (indien geprogrammeerd) vallen.

De uitganglogica definieert hoe deze uitgang zich gedraagt binnen de tijdzone.

Het uitganggedrag kan ingesteld worden op normaal of op omgekeerd (geinverteerd).

Alleen bij de juiste combinatie van condities wordt de uitgang geactiveerd.

Advisor MASTER nr.
Dit is het nummer van de Advisor MASTER in het huidige TITAN-systeem. Geldige Advisor MASTER nummers lopen van 1 tot 1024.

Uitgangnr.
Dit is het fysieke uitgangnummer.

Elke uitgang heeft een specifiek nummer (1 tot 255) dat de uitgang op het controlepaneel aangeeft. Het uitgangnummer wordt bepaald door het adres van het apparaat waaraan de relaiskaart is gekoppeld. Voor beschikbare uitgangen, zie Nummering.

Beschrijving
Een tekstbeschrijving van de uitgang.

Hier kunnen maximaal 40 tekens ingevuld worden. Deze tekst wordt NIET in het Advisor MASTER-paneel gedownload.

Activeert door actievlag
Een actievlag of een tijdzone activeert een uitgang. Voer hier het actievlagnummer in.

De uitgang volgt de actievlaggen binnen de tijdzone, indien deze geprogrammeerd is. Als actievlag nul is geprogrammeerd, volgt de uitgang geen enkele actievlag. Voor meer informatie zie Actievlaggen.

Opmerkingen

Uitgang 2 (flitslichtuitgang) is gekoppeld aan actievlag 2.

Uitgang 3 is gekoppeld aan de relaisuitgang op het Advisor Master paneel.

Uitgang 16 (Buitensirene paneel) is gekoppeld aan actievlag 1.

Uitgangen 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208 224, 240 (hoogste (sirene)uitgangen DI’s) zijn gekoppeld aan actievlag 1.

Uitgang 251 is gekoppeld aan de geschakelde uitgang op het Advisor Master paneel (onder de uitgaande voeding).

De 12e,13e 14e, 15e, en 16e uitgangen zijn toegewezen om verschillende sirenetonen te genereren, als de optie voor programmeerbare tonen is geselecteerd in systeemopties deel 1 - Sirenetype. Deze relais dienen niet fysiek aanwezig te zijn. Elke willekeurige vlag welke aan deze relais wordt toegekend zorgt dat de sireneuitgang de juiste stroompuls of toon genereert.

Tijdzone
De ingevoerde tijdzone bepaalt wanneer een uitgang actief of niet actief is.

Is een tijdzone geprogrammeerd, dan wordt bij de aanvang ervan de uitgang geactiveerd.

De status van de actievlag is binnen de tijdzone onbelangrijk.

De uitgang neemt de conditie over zoals ingesteld in NON-actief tijdens tijdzone.

Wanneer de tijdzone niet geldig is, en de uitgang niet geïnverteerd, volgt de uitgang de logica van de actievlag en activeert wanneer de vlag wordt ingesteld en deactiveert wanneer de vlag wordt hersteld.

Als er geen tijdzone geprogrammeerd is, en de uitgang niet geïnverteerd, volgt de uitgang de logica van de actievlag en activeert wanneer de vlag wordt ingesteld en deactiveert wanneer de vlag wordt hersteld.

NON-actief tijdens tijdzone
Inactief: Indien ingesteld op Inactief tijdens tijdzone, wordt de uitgang binnen de tijdzone niet actief, ongeacht de status van de actievlag, en op voorwaarde dat de uitgang niet is omgekeerd. Buiten de tijdzone volgt de uitgang de actievlag.

Actief: Indien ingesteld op Actief tijdens tijdzone, wordt de uitgang binnen de tijdzone actief, ongeacht de status van de actievlag, en op voorwaarde dat de uitgang niet is omgekeerd. Buiten de tijdzone volgt de uitgang de actievlag.

Uitgang
Geïnverteerd: Als de uitgang is geïnverteerd, wordt de logica welke de uitgang aanstuurt, geïnverteerd. Bijv. als de voorgaande logica bepaalt dat de uitgang op AAN gezet dient te worden, wijzigt de instelling in UIT.

Niet-geïnverteerd: De uitgang volgt de actievlag. Als de actievlag actief is, is de uitgang AAN.

Uitgang actief tekst & Uitgang NON-actief tekst
Deze tekst verschijnt op het alarm scherm als de uitgang wordt ingesteld of hersteld met Controleer > Uitgang.


Zet de uitgang eens terug naar de instellingen zoals het hoort te zijn
Actievlag 13
Tijdzone 0

Overige opties dan uit.

Kijk eens wat hij dan doet.

en hoe bepaal je of hij actief is? met Multimeter of hangt er een sirene aan?
Zo ja, wat voor Sirene?


erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 211
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ats 3000
« Reactie #10 Gepost op: maandag 25 april 2016, 19:22 »
Steef ik heb bij uigang 15 staan actie vlag 13
Tijszone 0 rest is blank
Meet met multimeter direct op de uitgang
Sirene is een slowwhoop ivm instelbare volume en toon