Auteur Topic: Sabotage Alphavision NG  (gelezen 7832 keer)

Johan de Graaf

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 43
  • Alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf
    • Bekijk profiel
Sabotage Alphavision NG
« Gepost op: zaterdag 21 november 2015, 18:09 »
Afgelopen week een stroomstoring geweest bij een Alphavision centrale, accu heeft het prima gedaan, echter na het terugkomen van de spanning komt de melding sabotage bed.p.2 in beeld. Na een reset verdwijnt de melding stroomstoring, maar de sabotage melding blijft actief. Raar dacht ikzelf, bediendeel opengeschroeft, zoekend naar de sabotageschakelaar, maar die is er niet? Het verklaart de melding, maar lijkt me sterk dat die er niet op zit, iemand die een idee heeft om de melding weg te krijgen? AVIS LCD


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Met vriendelijke groeten,

Johan de Graaf

Johan de Graaf

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 43
  • Alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 21 november 2015, 18:10 »
Foto. :




Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Met vriendelijke groeten,

Johan de Graaf

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 21 november 2015, 18:24 »
Ik ken het systeem niet, maar heb zelf ook zo'n melding meegemaakt met bediendeel sabotage. In dit bediendeel zat echter een lichtcel die die sabotage gaf. Stukje ondergrond waar de lichtcel op schijnt zwart gestift. En het was weg.

Mvg Nigel

Johan de Graaf

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 43
  • Alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 21 november 2015, 19:06 »
Bedankt Nigel voor je reactie, ik zal eens opzoek gaan naar een lichtcel en dat proberen.

Grt Johan
Met vriendelijke groeten,

Johan de Graaf

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 21 november 2015, 19:48 »
De laatste panelen van de NG serie hebben geen sabotage schakelaar meer.
De oude versie had nog een grote veer achterop zitten die door de bodemplaat naar de achtergrond ging.

Als je F22 of ?22 gebruikt? of wellicht kan je wissen met het # ??

Heb je wel 2 bedieningen? start de centrale anders eens opnieuw op, eerst 230V en dan de accu pas aansluiten.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.104
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 21 november 2015, 23:08 »
Gewoon de installateur bellen, dit ga je zonder kennis van het systeem zelf niet oplossen.

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Alphatronics

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 49
  • We innovate security
    • Bekijk profiel
    • Alphatronics
  • Bedrijf: Alphatronics
  • Functie: Support
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #6 Gepost op: maandag 23 november 2015, 08:49 »
Grote kans dat het een communicatieprobleem op de RS485-bus is geweest. Toets maar eens wat op bedieningspaneel 2, alleen toets * is vaak al voldoende om de communicatie weer op gang te brengen. Hierna is de melding wel weer te wissen.

Johan de Graaf

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 43
  • Alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #7 Gepost op: maandag 23 november 2015, 12:45 »
Grote kans dat het een communicatieprobleem op de RS485-bus is geweest. Toets maar eens wat op bedieningspaneel 2, alleen toets * is vaak al voldoende om de communicatie weer op gang te brengen. Hierna is de melding wel weer te wissen.

Alphatronics, laat het nou zijn dat ik nergens een bediendeel 2 heb ;-)

Grt Johan
Met vriendelijke groeten,

Johan de Graaf

Alphatronics

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 49
  • We innovate security
    • Bekijk profiel
    • Alphatronics
  • Bedrijf: Alphatronics
  • Functie: Support
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #8 Gepost op: maandag 23 november 2015, 13:48 »
Ah, dat verklaart de sabotage wel ;D. Dan heeft de centrale die er blijkbaar gewoon even bijverzonnen. Hoe ver is de accu leeg geweest?

Laptop aan de centrale hangen, centrale herstarten, na het opnoemen van alle componenten (waar dan wel de juiste zouden moeten staan) krijg je de vraag "Configuratie gewijzigd, is dit ok?". Dan de J van Ja toetsen. (Of de Y van Yes :D).
Probleem moet dan verholpen zijn.

sqouzie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 477
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #9 Gepost op: maandag 23 november 2015, 16:24 »
Gebeurd inderdaad wel eens als de accuspanning beetje kritiek is geweest, krijg je bus problemen. Is ook een serie ng printen die dit probleem al in zich hadden, kreeg je spontaan een sab of netspanningsuitval van module 10, terwijl je maar 8 zone"s hebt. Wat is het serie nummer wat vermeldt staat op de eeprom?

Johan de Graaf

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 43
  • Alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage Alphavision NG
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 24 november 2015, 21:09 »
Bedankt allen, na de configuratie opnieuw te hebben ingeladen via mijn laptop werkt het geheel weer, en is bediendeel 2 weer als sneeuw voor de zon verdwenen. (Gelukkig maar) :-)

Accu was kritieke toestand lees bijna leeg....

Grt Johan
Met vriendelijke groeten,

Johan de Graaf