Auteur Topic: Puzzel bij Alphatronic NG centrale: welk sensortype hoort bij programmering?  (gelezen 4307 keer)

Beekhof

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 1
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
27-4-2015 Hoe inputs aan te sluiten en te programmeren, die niet gebruikt worden?

Eerst twee begrippen/acties bij een “inbraak beveiliging centrale” onderscheiden (kortweg centrale en merktype Alphatronics NG):
A. Het AANZETTEN van de centrale.
Deze actie behelst het op spanning (220V~ plus noodstroom batterij) brengen van de centrale.
De allereerste keer, maar ook nadat deze centrale uitgeschakeld of afgevallen is.
B. Het INSCHAKELEN van de centrale.
Deze actie vereist een zgn. gebruikerscode (en 220V~, actie A) om de centrale te activeren.
Bij het inschakelen van de centrale moeten wij weer rekening houden met twee mogelijkheden, nl:
de betreffende zone kan wel of niet ingeschakeld worden, doordat een te beveiligen deur of raam wel of niet dichtgemaakt is.

Vooraf dienen sensoren (ook wel zones genoemd) aangesloten te worden op de ingangen (“inputs”) van de centrale.
Ook hier moeten we weer een onderscheidt maken in twee types:
a. NC = “Normal Closed”, d.w.z. in rust is het contact GESLOTEN.
b. NO = “Normal Open”, dan zijn de contacten daarentegen OPEN.

In ons geval zijn twee verschillende typen sensoren toegepast en wel:
1. PIR=”Passive Infrared sensor” met een NO contact, waarbij een interne bewegings-detector schakeling dit contact kan sluiten (door bewegende objecten in de nabijheid van deze sensor).
2. REED-relais contacten, met ook een NO contact, waarbij een magneetje op korte afstand (tot op ongeveer drie cm) dit contact weer kan sluiten (door raam of deur, waarin aangebracht, te dichten..

Bovenstaande tegengestelde acties, situaties of definities kunnen erg verwarrend werken als er niet terdege rekening mee gehouden wordt. Dit geldt evenzeer voor de programmering achteraf, daarbij dient rekening gehouden te worden met de eerdere keuze van het type sensor.

In ons geval blijken alle sensoren als NC  (tevens EOL (“End of Line”) geprogrammeerd te zijn (in 2007), terwijl zoals hierboven aangegeven dit niet klopt met de aangesloten sensor types.

Merkwaardig is echter wel dat het systeem probleemloos heeft gewerkt en er zeer handig gebruik gemaakt is van een zgn. “open zone indicatie” (functie F21), waardoor voorkomen werd dat de inbraak-beveiliging kansloos was door het vergeten om een open raam en/of deur vooraf te sluiten. 

Maar nu komt er een probleem of puzzel: we willen dit systeem veranderen/uitbreiden en na uitschakelen haalden wij daarna de voeding van het systeem.
Bij opnieuw op spanning (220V~ inclusief nog lege noodbatterij) brengen bleek er lange tijd sprake te zijn van een loeiende sirene, m.a.w. een van de sensoren was oorzaak van een alarm.
Onduidelijk is, waarom na verloop van tijd (uren) de centrale toch aan ging en via “start programmering” (functie F7) de centrale, naar tevredenheid, geprogrammeerd kon worden.

De vraag is dus nu duidelijk: hoe moeten wij de ongebruikte of te wijzigen sensoren aansluiten?
Een tweede vraag is of wij bij het afkoppelen van de spanning eerst het systeem terug hadden moeten zetten naar de fabrieks-instelling? En wat is dan die fabrieksinstelling? Wordt daarbij de kwestie vereenvoudigd doordat dan geen enkele sensor afgetast wordt en dus het systeem niet actief kan worden? Zoals het geval zal zijn bij indertijd de allereerste programmering van het systeem?

Kortom welke keuze moeten wij maken bij de Alphatronic NG: 1k8 of 1k8+10k=11,8k(Ohm) tussen “input” en “0Volt” voor de ongebruikte aansluitingen?
Welke sensoren veroorzaken het alarm tijdens het aanzetten van de centrale: de PIR's of REED's?

Rob K

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 2
  • Benbreunesse.nl
    • Bekijk profiel
Re: Puzzel bij Alphatronic NG centrale: welk sensortype hoort bij programmering?
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 28 april 2015, 11:55 »
Hoi Beekhof.
NO contacten worden niet of nauwelijks gebruikt in de beveilgingstechniek.
het aansluiten doe je als volgt:
In de pir gebruik je het NC contact (als je al  keuze hebt) en het Tampercontact.
Je zet de 10K over het NC contact en verbindt de NC en het tampercontact middels de 1K* weerstand.
Je zet de voedingsaders op de + en - en de alarmaders op het NC contact waar 1 weerstandader in zit en op de lege aansluiting van het tampercontact. de 39K gebruik ik nooit omdat bij een sabotage wel een oneindig hoge weerstand ontstaat.

In de centrale zet je de + op de +12VDC en de - op de 0V
Van de alarmaders zet je er een op de 0V en een op de zoneinput.
Je programmeert ze vervolgens op NC EOL.
Bij de reedcontacten kan het zijn dat er geen EOL weerstanden in zitten. Dit kan je makkelijk even met de multimeter uitzoeken. Indien er geen EOL in zit de zone op NC normaly closed programmeren.

Als de centrale in alarm stond en daarna spanningsloos is gemaakt zal hij altijd in alarm gaan bij de eerst volgende keer dat je m opstart.
Als je geen code meer weet kan je de centrale resetten door Winterm op je laptop te openen en de centrale dan op te starten. voer als code 123456 in en er wordt gevraagd de codes op standaard te zetten.

Zones in de centrale die je niet gebruikt programeer jegewoon op niet actief. (een 0)

Succes

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Puzzel bij Alphatronic NG centrale: welk sensortype hoort bij programmering?
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 28 april 2015, 18:49 »
Denk dat dit toch echt in de rubriek "vraag het de professional" thuis hoort.

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Puzzel bij Alphatronic NG centrale: welk sensortype hoort bij programmering?
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 28 april 2015, 18:58 »
In ons geval zijn twee verschillende typen sensoren toegepast en wel:
1. PIR=”Passive Infrared sensor” met een NO contact, waarbij een interne bewegings-detector schakeling dit contact kan sluiten (door bewegende objecten in de nabijheid van deze sensor).
2. REED-relais contacten, met ook een NO contact, waarbij een magneetje op korte afstand (tot op ongeveer drie cm) dit contact weer kan sluiten (door raam of deur, waarin aangebracht, te dichten..
Je hebt het over NO contacten in de bewegingsmelders, nu ben ik dus even benieuwd heb je dat zelf gemeten en hoe heb je dat gemeten of heb je dat gelezen in de handleiding en wat staat daar dan precies, want NO contacten is niet gebruikelijk bij inbraak.