Auteur Topic: TDA7420  (gelezen 7814 keer)

Marcel Jordens

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 53
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Manager Beveiligingstechniek
TDA7420
« Gepost op: vrijdag 28 november 2014, 21:54 »
Beste Forumleden,

Zijn er Collega's die ervaring hebben met de TDA7420 van UTC?
Ik heb bij een klant een TDA geplaats en aangesloten op Trigion, maar krijg de meldingen niet op de meldkamer.
Ik heb gekozen voor de OH ontvanger! of moet ik de IRIS ontvanger gebruiken?
Wie heeft er ervaring mee?

B.V.D.

Marcel

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: TDA7420
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 28 november 2014, 22:35 »
Tijdje terug er 1 aangesloten, belangrijk is dat er een verschil in handleidingen zit, bij mij zat er standaard een engelse handleiding in, maar die verschilt met de nederlandse.......vertelde utc, dus die maar gedownload en gebruikt.
Wel heb ik het iris protocol gebruikt (op aanraden van meldkamer), minder instellingen en dus minder kans op fouten.

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 310
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: TDA7420
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 28 november 2014, 23:36 »
Ik heb gekozen voor de OH ontvanger! of moet ik de IRIS ontvanger gebruiken?
Wie heeft er ervaring mee?

En wat heeft de meldkamer gekozen? In welke ontvanger hebben ze de klant aangemaakt?

Wat voor paneel hangt ie aan? Staat daar alles correct?

Zakelijke klant? Netwerk dicht getimmerd? Normaal wil uitgaand ip verkeer altijd wel werken, maar je zal maar net zien dat deze klant niet alleen het inkomende maar ook het uitgaande ip verkeer strikt reguleert.

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: TDA7420
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 29 november 2014, 09:19 »
Ik zou de iris ontvanger pakken.

Maar meestal bepaald de meldkamer op welke ontvanger je binnen komt.

Laat de iris maar met iris praten. Een Nederlander praat ook makkelijker met een Nederlander, dan een Nederlander en een Belg.

En negeer je de kiezer data?
Dus heb je je prom bepaald in de Iris kiezer, of pak je die uit het paneel. Sowieso moet er in het paneel wel iets ingevuld staan om die te laten bellen.

onlyone1

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 46
    • Bekijk profiel
Re: TDA7420
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 2 december 2014, 19:28 »
hallo,

heb er al meerdere geplaatst zonder problemen. ook de 7440 deze is met gprs werkt perfect.
neem aan dat je wel de nieuwste software in je centrale hebt? doormiddel van nieuwe eprom. kun je de kiezer wel benaderen in menu 19 daarna 28 daarna 3 ?

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: TDA7420
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 9 december 2014, 21:51 »
Dat kan alleen als je de data bus er ook op aangesloten hebt. Door melding loopt via de lintkabel. Data bus is voor programmering.

En ook een goeie is de firmware van je paneel, is die wel up2date genoeg. Anders ff UTC bellen.

Marcel Jordens

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 53
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Manager Beveiligingstechniek
Re: TDA7420
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 24 december 2014, 11:24 »
Beste Forumleden,

Inmiddels heb ik de TDA7420 aan de gang.
Ik heb gekozen voor de IRIS ontvanger bij SMC Meldkamer!
Daar denken ze gelukkig met je mee en zijn bereid om alles uit te zoeken.
Info voor iedereen die een TDA7420 wil installeren, vraag altijd bij de meldkamer of ze de securitykey willen resetten.
Bij de eerste keer dat de TDA7420 en de IRIS ontvanger contact hebben zullen ze een securtikey uitwisselen.
Als dit niet gebeurd zal je nooit contact krijgen.

Doe je voordeel ermee!   

onlyone1

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 46
    • Bekijk profiel
Re: TDA7420
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 24 december 2014, 16:03 »
mooi dat het gelukt is!!!!
 
die securitykey zetten ze standaard uit bij de meeste!! meldkamers. Dit probleem was namelijk al met de komst van de tda 1420 kiezers. snap eigenlijk ook niet dat ze dit bij smc wel doen. ik heb daar nog nooit problemen mee gehad bij hun.