zie "voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur" op:
www.dehaanadviseur.nl onder "documenten"
2.11.2 Noodstroomvoorziening
Voer uit en controleer de volgende onderdelen:
– de spanning van de accu,
– de laadspanning van de accu,
– de conditie van de accu door de netspanningvoorziening uit te schakelen tijdens de duur van het onderhoud,
– meet de accuspanning aan het einde van de onderhoudsbeurt,
– schakel aan het eind van de onderhoudsbeurt de primaire energievoorziening weer in,
– maak een accuklem los en controleer of dit een storingssignalering geeft,
– meet de totale stroomafname van de alarmapparatuur door de ruststroom van het systeem te meten met de accu als voeding,
- vervang de accu als blijkt dat deze tijdens de test niet voldoet, maar in ieder geval binnen de door de fabrikant gegarandeerde levensduur (noot 2.11.2 noodstroomvoorziening).
Noot 2.11.2 ‘Noodstroomvoorziening’: een realistische accutest zou 12 uur in beslag nemen. Daarom valt deze test om praktische redenen niet uit te voeren. Aanbeveling: vermeld bij het plaatsen of vervangen van de accu op een duidelijk af te lezen en niet uitwisbare wijze de plaatsingsdatum op de accu. Doel: het juiste tijdstip voor vervanging vaststellen.