Hier nog iets over mijn gebruikelijke werkwijze voor wie het interesseert.
In een woonhuis een systeem ophangen. CCS in meterkast. Sirene tegen simpel stukje lakboard boven meterkastdeur (bovenlicht). Magneetcontact meterkast las ik dan op binnenin sirene. Daardoor kort orgineel kabeltje naar sirene, en vanaf de sirene maar 1 kabel nodig naar de CCS.
Hier een tekening welke ik gemaakt heb daarvan, ik was toch lekker bezig met paint:
Bovenaan is bovenaanzicht doorsnede ter hoogte van bovenaan deur,
Daaronder is bovenaanzicht doorsnede iets hoger, ter hoogte van sirene,
zoals je ziet 2 kleine gaatjes geboort vanaf binnenkant meterkast naar behuizing sirene. 1 voor de kabel van magneetcontact en 1 voor kabel naar centrale.
Daaronder achteraanzicht (vanaf binnenkant meterkast), Sirene zit eigenlijk aan andere kant van de muur, had ik dus met stippellijnen moeten tekenen maar werd daardoor onduidelijk....
Hier een tekening met aansluitschema in de sirene.
Ik heb hier net als bij mijn vorige tekening van "schema" in die andere post een magneetcontact aan de rechterkant zitten. De 2 alarmdraden zijn zwart afgebeeld, de 2 sabotagedraden heb ik wederom blauw getekend. Ik heb destijds een 8-aderige draad naar de cetrale gebruikt. Ik gebruikte rood als +, blauw als Sirene-uitgang, geel en groen als zone "Sabotage Sirene", oranje en grijs als zone "MC Meterkast".
Ik gebruikte altijd magneetcontacten zonder weerstand omdat het bedrijf waar ik voor werkte meerdere merken gebruikte met steeds andere weerstandsconfiguraties. Hierdoor hoefde ik in mijn autovoorraad niet van elk merk een paar magneetcontacten te hebben. En bij ieder systeem of uitbreidingsmodule zitten de juiste weerstanden meegeleverd. Het enige nadeel is dat je bij elk magneetcontact aan het "pielen" bent met je multimeter om te kijken welke 2 aders welke soort zijn, en je steeds met weerstanden in je las aan het solderen moet. Maar oefening baart kunst, en je word er steeds handiger in, dus ook steeds sneller. Let er wel op dat je je lassen goed isoleert, het liefst met krimpkous. Ik heb op mijn tekening de aansluitpunten afgebeeld met zwarte bolletjes en de soldeerverbindingen afgebeeld met rode bolletjes. Hieromheen doe ik altijd krimpkous, ik gebruik 2 maten. Ik gebruik korte stukjes (ongeveer 1 centimeter lang) type 2>1 mm over bijna elke soldeerpuntje en daarna een langer stukje (ongeveer 4 centimeter lang) type 6>3 mm over de gehele las. Als je een hele mooie las maakt waarbij je de pootjes van je weerstanden niet gebogen hebt en netjes volledig afsluit met krimpkous gaat zo'n las 100 jaar mee.