Auteur Topic: Alarm in bedrijfspand  (gelezen 15490 keer)

mnt

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 12
  • Camerabewaking expert
    • Bekijk profiel
    • CCTVwinkel.nl - beveiligingscamera's
Alarm in bedrijfspand
« Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 01:31 »
Wij gaan binnen afzienbare tijd verhuizen naar een nieuw pand. De situatie wordt als volgt:

- Hal met raampartij en voordeur + magazijn met overhaddeur, beide op de beneden verdieping.

of

- Hal met raampartij en voordeur + magazijn met raam naast overheaddeur, beide op de benedenverdieping.

De overheaddeur heeft aan de buitenzijde geen slot/handgreep, het geheel zit naast elkaar, het is nog niet geheel duidelijk of alle ramen in de hal komen, of dat een deel bij het magazijn betrokken wordt.

De verzekering vereist een klasse 2 alarm. De lokale alarmboer wist te vertellen dat een sensor op de overheaddeur, op de voordeur en bij de raampartij dan voldoende is, op de bovenverdieping hoeft dan niets. Kostenplaatje: € 2000,- excl. BTW (aanschaf + installatie).

Ik heb daar totaal geen kijk op, is zoiets een beetje reëel? Ik geloof dat de jaarlijkse kosten (doormelding via simkaart?) circa € 160,- euro was en het onderhoud ongeveer € 100,-.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 29 april 2014, 01:35 door mnt »

MB Security Systems

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 41
    • Bekijk profiel
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 10:20 »
Lijkt me niet het beste advies!!

Normaal zit er een magneetcontact op:
- entreedeur
- meterkastdeur
- overheaddeur
En eventuele andere buitendeuren

En bewegingsmelder zou ik plaatsen in:
- entreehal om codepaneel af te schermen
- hal voor overheaddeur
En eventueel voor andere ramen aan de buitenschil (deze dient bij voorkeur geheel afgeschermd te zijn)

Als er klasse 2 is geëist zal enkel doormelden via gsm niet voldoende zijn.
Bij aansluiting op ip of voip zal er een gsm (gprs) back-up verplicht zijn.

Tevens dienen er 2 binnensirenes geplaatst dienen te worden.

Weet niet of je in het bezit bent van een plattegronds tekening?
Anders kan ik wel een projectering voor je intekenen.

Succes

MB Security Systems

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 41
    • Bekijk profiel
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 10:21 »
Mocht er boven een kantoor komen, adviseer ik om ook daar een bewegingsmelder te plaatsen.

mnt

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 12
  • Camerabewaking expert
    • Bekijk profiel
    • CCTVwinkel.nl - beveiligingscamera's
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 10:46 »
Het pand heeft alleen ramen aan de voorzijde, dus geen dakramen of andere ramen in de 3 gevels. Boven komt inderdaad een kantoor, met achterin het pand een showroom (we hebben daar een ruimte zonder licht voor nodig).

De ruimte met de overheaddeur is alleen te bereiken via de gewone hal, of door de overheaddeur open te breken.

Ik heb nog geen bouwtekeningen, maar kan eventueel een foto sturen met een zelfgemaakte plattegrond.

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 13:21 »
Ik had vernomen dat volgens de vrki januari 2014:
Een doormelding over ip volstaat met een ups op de volledige transmissie weg bij de klant. En de ups op de zelfde eindgroep te plaatsen als de centrale.

Dit is toch zo?

Mvg Nigel

MB Security Systems

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 41
    • Bekijk profiel
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 14:00 »
Dat klopt idd...
Een ups op dezelfde eindgroep volstaat ook.
Bedankt voor de herinnering

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 29 april 2014, 18:13 »
Mee eens trouwens, zeker geen goed advies..

Er vanuit gaande dat het hang en sluit werk op 3 min inbraakwerend is. Heb je de minimale eigens van E1 Nodig volgens de laatste VRKI:

Omvang projectie minimale eisen:
Ruimte detectie op plaatsen waar zich de attractieve goederen concentreren en op strategische plaatsen in het pand voor vroegtijdige detectie.
Ruimte detectie voordat de CCS, en daartoe behorende delen, kunnen worden bereikt.
Ruimte detectie ter plaatse van bediendelen.
Ruimte detectie in ruimten met een waardeberging (safe) of wanneer daar meeneembeperkende maatregelen zijn toegepast.
Openstand detectie op de entreedeur(en) en nooduitgangen van het pand.
- Met ‘entreedeur(en)’ worden alleen de deuren bedoeld waar de bedieningspanelen zijn aangebracht die worden gebruikt om het pand te betreden of te verlaten. Deze indicatie geeft de uitloop- en inlooptijd aan.
- Met ‘nooduitgang(en)’ worden de nooduitgangen bedoeld die door middel van vluchtwegaanduiding als zodanig herkenbaar zijn. Voor overige deuren wordt geadviseerd om deze deuren aan de buitenzijde van blind bouwbeslag te voorzien, om bedieningfouten te voorkomen.
Openstand detectie op rolluiken, rolhekken en schaarhekken met een beveiligingsfunctie.
Openstand detectie op deuren van waardebergingen (compartimenten)
Openstand detectie op de deur waarachter de CCS is opgesteld (meterkast)
Noot: Bij woningen kan het voorkomen dat de CCS niet altijd in de meterkast wordt geplaatst.
Bij bedrijven is het plaatsen van de CCS in een afgesloten ruimte wel een eis.

Mvg Nigel

Jan van Eechoud

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 138
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: eigenaar
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 30 april 2014, 09:52 »
-----VRKI 2 mag draadloos (E1) E2 niet.
-----Je zou klaar moeten zijn rond de 1200 euri..... (Persoonlijk zou ik wel AM detectoren aanbevelen, maar is niet vereist!)
-----Alleen gsm MÁG in VRKI 2, (E1).
Mvg.

Jan van Eechoud

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 138
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: eigenaar
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 30 april 2014, 10:02 »
Sterker nog......
"-----Alleen gsm MÁG in VRKI 2, (E1)."
Zelfs met E2 mag nog alleen GSM.......

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 3 mei 2014, 20:30 »
Waarom zou je een AM melder Willen plaatsen Jan?
Hier kan je toch alleen maar narigheid of storing van krijgen?

En dit is volgens mij alleen maar nodig in ruimte waar publiek zich bevindt. Toch?

Mvg Nigel

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 3 mei 2014, 23:51 »
Waarom zou je een AM melder Willen plaatsen Jan?
Hier kan je toch alleen maar narigheid of storing van krijgen?

Indien correct geprojecteerd EN correct aangesloten (denk aan dag/nacht en looptest sturing, althans bij Aritech detectoren) zal een am detector geen narigheid of storingen opleveren. Het merendeel van de problemen met een am detector is door een verkeerde plaatsing...

En dit is volgens mij alleen maar nodig in ruimte waar publiek zich bevindt. Toch?

Dit is ooit zo geweest...

Jan van Eechoud

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 138
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: eigenaar
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 6 mei 2014, 11:33 »
"Dit is ooit zo geweest...".
Inderdaad. Nu moeten overal AM detectoren, indien vereist.
Voor mijzelf?? Geeft mij een gerust gevoel......

Gaf ooit het advies in nieuwbouw/verbouwingen:
Plaatsen we de detectoren op verplaatsbare latten, voor het gemak.
Doen we dus niet meer...!
Schoonpappa/klusser vd eigenaar had niet in de gaten dat een werkman/bezoeker de latten ondersteboven, én naar de muur toe had geplaatst.
Dezelfde nacht inbraak!! Erg veel verdwenen....

Dus voortaan vertel ik zo een oplossing wél, maar vertel óók het gevaar er van....
Mvg.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Alarm in bedrijfspand
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 7 mei 2014, 01:16 »
Sterker nog......
"-----Alleen gsm MÁG in VRKI 2, (E1)."
Zelfs met E2 mag nog alleen GSM.......

Daar wordt toch wel een opmerking over gemaakt  hoor.

6.4.4   ALARMTRANSMISSIE VIA MOBIELE NETWERKEN 
Ondanks het feit dat een technische oplossing op basis van een enkelvoudig transmissiepad via mobiele
netwerken mogelijk is, wordt deze oplossing niet geadviseerd. Bij de keuze van de geadviseerde
oplossingen is rekening gehouden met de sabotage gevoeligheid van mobiele netwerken (GSM-jammer).
Voor lage risico’s (SP1) risicoklasse 1 voor woningen en (SP2) in risicoklasse 2 en 3 voor woningen en
risicoklasse 1 en 2 voor bedrijven is het gebruik van een GSM kiezer toegestaan.

Voorheen moest de transmissieweg gegarandeerd zijn voor minimaal ruim 99% maar daar is in de nieuwste VRKI van afgeweken.
Nu zijn er alleen nog adviezen.

Maar eerlijk gezegd, een E2 systeem met anti-mask detectoren maar dan door gaan melden via GSM??? :-[
met onderstaande waarschuwing van de providers
De providers van GSM- en UMTS netwerken bieden geen enkele garantie voor een goede dekking of de beschikbaarheid van hun diensten.

Soms kun je gewoon niet anders, simpelweg omdat er niets anders is, maar je moet het maar willen.

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.