Inbraakbeveiliging / Re: remote service suit wachtwoord
« Gepost op: vrijdag 16 augustus 2019, 15:07 »
Dan heb je de software toch niet goed verwijderd.
Misschien dat je communicatieserver er blijft opstaan.
Wellicht is het handig even je ICTer te vragen om de software te verwijderen.

2
Inbraakbeveiliging / Re: FTC bij uitschakelen Galaxy Flex V3 met externe lezer
« Gepost op: donderdag 15 augustus 2019, 21:03 »
FTC = fail to communication
Ergens in de DCM is een kiezer geactiveerd.
Misschien een Pstn kiezer die standaard ingesteld staat.
Wat je zou kunnen proberen is om even de in parameters communicatie fouten onderdrukken aan te zetten.


3
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Flex met IP-module
« Gepost op: maandag 4 maart 2019, 18:16 »
Je kan met de flex doormelden naar mobiel via de app.
Wel moet de flex voorzien zijn van minimaal versie 3.0
Deze kan je dan flashen naar de nieuwste update.
Met de ip kiezer van galaxy kan je berichten gratis verzenden

4
Inbraakbeveiliging / Re: Brandreset galaxy
« Gepost op: zondag 10 februari 2019, 17:03 »
Klopt het is een wissel contact ik heb n/c gebruikt hiervoor.
Kan ik geen vertraging op die zones zetten?
Optie 70 geschakeld dc vertraging ik weet niet of die ook voor brand zones gelden

5
Inbraakbeveiliging / Brandreset galaxy
« Gepost op: vrijdag 8 februari 2019, 22:46 »
Hoi mede installateurs

Ik heb vandaag een galaxy dimension 48 geďnstalleerd.
In combinatie met Aritech DP721R melders bestaand
De melders moet je reset geven als er een alarm is gemaakt.
Nu heb ik de - geschakeld op geschakeld DC uitgang. (Puls)
En als je de code invoert met A schakelt direct de uitgang netjes.

Alleen op dat moment komen alle brand melders gelijk in alarm.
Ik heb de puls tijd al op 1 seconde gezet.

Ik heb deze rookmelders in combinatie met galaxy vaker gemaakt maar ik kan het probleem niet vinden.
Normaal schakelt de uitgang netjes en zijn de melders gereset.

6
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy 48 na stroomstoring op starten.
« Gepost op: maandag 28 januari 2019, 23:48 »

Wij programmeren meestal via de laptop #Dré
Galaxy is makkelijk via het bedieningspaneel te programmeren.
De nieuwe installatie zijn voornamelijk met een ipkiezer. Waardoor we makkelijk service kunnen bieden.

Je kan altijd zien hoe de installatie geprogrammeerd is en hoeveel ruimte er is voor eventueel uitbreiding ect.


7
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy 48 na stroomstoring op starten.
« Gepost op: maandag 28 januari 2019, 19:45 »
Kan je met de standaard gebruikers code schakelen. Dan zal de Batterij wel leeg zijn.
Even de kast openschroeven daar zal vast wel een logboek aanwezig zijn waarin de naam van de installateur staat.
Hun hebben de programmering en kunnen je vast helpen deze terug te zetten.


8
Inbraakbeveiliging / Re: Beveiliging 1 gebouw met 4 gebruikers
« Gepost op: woensdag 9 januari 2019, 18:32 »
Je maakt 4 blokken of gebieden aan.
Elke gebruiker schakelt zijn eigen gebied in zodra de gebruiker het pand verlaat.
De gebruiker kan alleen zijn blok schakelen.

Daarnaast pak je een extra gebied met een aantal melders in de algemene ruimtes.
Dit gebied schakelt automatisch in om bijvoorbeeld 22:00 met een tijd blok.

Natuurlijk moeten de deuren wel zelfsluitend zijn.  Zodat het pand wel op slot zit.

9
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Flex 3
« Gepost op: donderdag 3 januari 2019, 18:07 »
Ik zou persoonlijk niet voor koude start gaan.
Waarom zou je hele centrale opnieuw programmeren als er alleen een zone verkeerd is ingeleerd.

Ik zou persoonlijk bij elke zone het RF nummer verwijderen en dan pas elke zone opnieuw inleren.
*toets bij inleren  en dan sabotage maken op het draadloos component.
Zie handleiding programmeren zones RF zones.

10
Inbraakbeveiliging / Re: KNX koppeling UTC ATS Advanced centrale
« Gepost op: maandag 10 december 2018, 00:03 »
Zover ik weet heeft ATS geen Knx module
Alpha tronics en satel wel.

11
Inbraakbeveiliging / Re: Tijd functie schakeling met galaxy
« Gepost op: dinsdag 4 december 2018, 06:55 »
Klant wilt graag over naar galaxy.
Wij doen zelf ook niet veel met satel.

12
Inbraakbeveiliging / Tijd functie schakeling met galaxy
« Gepost op: maandag 3 december 2018, 22:51 »
Hoi allemaal.

Ik heb een galaxy dimension GD 264 versie 7.02.
Nu wil de klant graag met een tijdschakeling. Een uitgang laten sturen.
Bijvoorbeeld 10:00 koffietijd er moet dan op dat tijdstip een uitgang gestuurd worden.(zodat er bijvoorbeeld een toeter af gaat)
Eisen van deze schakeling is
- alarm niet ingeschakeld.
- korte puls

Voorheen was dit met een satel integra gemaakt.

Ik zat zelf te denken om een apart blok te maken en die te laten schakelen met tijd functie.
Zodra deze in gaat en uit gaat een uitgang te schakelen. De uitgang insch/uitsch zijn al gebruikt.
Of hebben jullie een betere oplossing voor deze situatie.

Alvast bedankt voor het meedenken

13
Inbraakbeveiliging / Re: aansluiten PIR op Intergra bedrading?
« Gepost op: donderdag 8 november 2018, 13:12 »
Ha Julian,

Oké bedankt voor je reactie. Ik ben geen expert in het alarm systeem, verder werk ik de elektrotechniek dus geloof mij maar, mijn bedrading zal er intern beter uitzien als bij jou!

Ik ben gewoon op zoek naar advies.

alles netjes aangesloten met 2,5 mm VD? :P
bruin= +
blauw= -
zwart= alarmcontact
zwartwit= alarmcontact




14
Inbraakbeveiliging / Re: Compartiment beveiligen
« Gepost op: donderdag 8 november 2018, 13:05 »
Sluitronde moet een bedrijf altijd uitvoeren. het is normaal dat de persoon die het bedrijf afsluit de deuren en ruimtes controleert. of er nog iemand aanwezig is.

ik zou in een waarde compartiment altijd detectie plaatsen.
kleine moeite om er een pir te plaatsen.
mochten ze toch op een manier binnen komen worden ze altijd opgemerkt door detectie.

wat wij altijd bij een compartiment installeren is een schoot contact plaatsen zodat je weet dat de deur opslot zit. met een pir in de ruimte maak je het helemaal af. (altijd een AM plaatsen)

15
Inbraakbeveiliging / Re: Iris touch 640
« Gepost op: zondag 7 oktober 2018, 22:46 »
Je had beter de ip kiezer van de galaxy kunnen kopen.
Zodat je kan in/uit schakelen met de app en push berichten kan laten versturen.