Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Wim63

Pagina's: [1] 2
1
Inbraakbeveiliging / Re: Alarm automatisch in na verlaten pand
« Gepost op: donderdag 3 september 2020, 16:15 »
Een Galaxy heeft dit niet, maar je kunt het ook creatief oplossen:

1. bied tag aan
2. contact sluit en een tijdrelais 1 komt op (vertraagd afvallen)
3. tijdrelais is verbonden met een zone, type 09 Sleutel, en schakelt het blok uit.
4. uitgeschakelde blok stuurt een uitgang aan, type 09 Ingeschakeld
5. deze uitgang bedient een relais 2
6. relais stuurt het slot (wat anders door de tag werd bestuurd)
7. na 10 minuten is het tijdrelais 1 afgevallen, en de zone (type sleutel) wordt weer ingeschakeld
8. deze zone schakelt het blok weer in, de uitgang wordt spanningsloos, het relais 2 valt af en de deur gaat weer op slot.

tijd kun je natuurlijk ook korter zetten, en het slot mag ook achterwege blijven, wanneer je het slot met een sleutel bedient.

2
Forum informatie / Re: Wat mis jij op dit forum?
« Gepost op: dinsdag 11 augustus 2020, 13:17 »
Dag Leander,

Je kunt ook de bestanden in deze link in een extra (tussen) map plaatsen in Dropbox. Dan klopt de huidige link niet meer, maar je kunt er zelf wel bij.

groet,
Wim

3
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy GX remote App
« Gepost op: dinsdag 11 augustus 2020, 13:07 »
Beste Peters,

Heb je meerdere systemen in de Galaxy Remote app die wel push notificatie geven?
Het kan zijn dat deze app geen meldingen geeft omdat dit een instelling in je telefoon is. Daar staat hij waarschijnlijk uit.

groet,
Wim

4
Inbraakbeveiliging / ATS2001
« Gepost op: woensdag 5 augustus 2020, 09:16 »
Ik heb even een vraag: Waarin verschilt een ATS2001 van een ATS2000?
Heeft Chubb hier extra bugs ingebouwd?
Ik ga een ATS2001 overnemen, maar ik heb alleen een handleiding van de ATS1000_2000.
groet,
Wim

5
Vraag het de professional / Re: galaxy ethernet module A083-00-10 werkt niet
« Gepost op: zaterdag 1 augustus 2020, 14:49 »
Dag Leander,

Ik vermoed dat de module op een vast IP adres staat ingesteld.
Menu 56-3-3-1 kun je dit naar DHCP zetten. DHCP: (0 = Uitgeschakeld, 1 = Ingeschakeld)
Vast IP adres mag ook, maar dan moet het wel kloppen met je connect box

groet,
Wim

6
Vraag het de professional / Re: CS275/CS375 (deels) demonteren
« Gepost op: donderdag 30 juli 2020, 17:02 »
Dag Robert,

Je kunt gewoon de stekker van de 230V eruit trekken. Trek dan ook gelijk het stekkertje van de internetaansluiting eruit. Als je daarna de centrale kast openmaakt, kan de sirene afgaan, maar zodra de kast open is, kun je als eerste de accu loskoppelen. Sirene zou dan weer stil moeten zijn.
Met de installateurscode kun je in het installatiemenu. Dan gaat er geen sirene af.

let op: Wanneer je een buitensirene/flitser hebt, kan daar ook een accu(tje) in zitten. Deze krijg je pas stil wanneer je de buitensirene open schroeft.
Succes,
groet,
Wim

7
Brandbeveiliging / Re: Instal.handleiding Siemens FC10
« Gepost op: woensdag 22 juli 2020, 16:36 »
You've got mail

groet,
Wim

8
Inbraakbeveiliging / Re: gezocht uitbreiding Alphavision NG met voeding
« Gepost op: donderdag 9 juli 2020, 20:29 »
Ik heb nog wel 2 gebruikte liggen met versie 3.1. De nieuwste van de oude serie was versie 5.6.
Alphatronics heeft tegenwoordig alleen nog de I/O+ module.

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk


9
Inbraakbeveiliging / Re: Accu capaciteit verschillende klassen
« Gepost op: donderdag 9 juli 2020, 13:50 »
Klasse 1 en 2 krijgen van mij standaard de 7Ah accu, klasse 3 en 4 krijgen een 17Ah accu. Let op, dit staat los van de EL maatregelen, maar komt wel in de buurt. Soms moet je ook gewoon een beetje gemakkelijk denken.

10
De hulpspanning is bedoeld om de (bewegings)melders van 12V te voorzien. De voeding voor de remotes komt in de regel via een andere zekering. Ik heb wel een gehad dat de bekabeling door muizen was aangevreten, met kortsluiting tot gevolg. Ook kan de bekabeling naar de diverse melders over een scherpe hoek zijn getrokken, waardoor de isolatie beschadigd raakt.
De kortsluiting kan natuurlijk ook door een defecte PIR komen.
Ik zou zeggen: meet de stroom van de diverse melders en vergelijk dit met de opgegeven waarde in de handleiding van die betreffende melder.
Kortom, de storing ligt waarschijnlijk buiten het paneel.

groet,
Wim

11
Inbraakbeveiliging / Re: "wireless jam" melding networx 6SE (ultrasync)
« Gepost op: maandag 29 juni 2020, 13:02 »


Ik kreeg ook nog even een melding"TAMPER PIR ..."en vrij snel daarna "TAMPER PIR...RESTORE"
Zou deze zone de gewraakte stoorzender kunnen zijn?
Help me please thxs

Ik zou zeggen: programmeer die bewuste zone uit, blijft de melding achterwege, dan was dat de stoorzender.
Zelf heb ik ook niks met de NX serie

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk


12
Inbraakbeveiliging / Re: "wireless jam" melding networx 6SE (ultrasync)
« Gepost op: vrijdag 19 juni 2020, 14:06 »
Ik vermoed dat er een draadloos apparaat in de buurt stoort.
Heeft de buurman een draadloze microfoon aangeschaft?
Wordt bij jou in de buurt 5G uitgerold?
Zendamateurs in de buurt?
Kortom, zoek het extern.

13
Ik zou dan voor de ML gaan.
Denk erom dat je bedienpanelen minstens versie 1.9 zijn.
Je kunt er ook voor kiezen om alleen een ML print aan te schaffen samen met een adapter. Je kunt dan je kast hergebruiken.
De Alphavision 96 heeft een ringkerntrafo, maar de Alphavision ML heeft een 15VDC voeding nodig.
Zelf heb ik goede ervaringen met de ML, vooral de support op afstand met Alphatool vind ik een pre.

14
Inbraakbeveiliging / Re: Satel zone overlap
« Gepost op: maandag 8 juni 2020, 12:22 »
Als een zone al in gebruik is via een bediendeel maar die zone wordt ook toegekend aan een uitbreidingsmodule dan zal de zone die is aangesloten op het bediendeel alsnog blijven werken. Zodra een bediendeel zone is geactiveerd dan zal deze altijd de prioriteit hebben boven de zones van de uitbreiding modules. De zone op de uitbreiding zal dan niet werken.

15
Inbraakbeveiliging / Re: Alphavision XL
« Gepost op: dinsdag 28 januari 2020, 19:03 »
Hoi Wim,

Hoe/waar zie ik die versie?

Hemant
Zodra je spanning op het bedienpaneel zet, geeft hij de versie en z'n adres weer.

Pagina's: [1] 2