Beveiligingstechniek => Brandbeveiliging => Topic gestart door: Lexie87 op woensdag 13 maart 2019, 19:03

Titel: Bekabeling penta net
Bericht door: Lexie87 op woensdag 13 maart 2019, 19:03
Hertek schrijft 1mm2 voor als minimale dikte van de aarders

Nu heb ik de vraag of iemand ervaring heeft met uitvoeren in 0,8mm2

Namelijk bestaand gebouw waar de bekabeling is uitgevoerd in 0,8 tussen
De centrales afstand tussen centrales is +/- 60meter
Titel: Re: Bekabeling penta net
Bericht door: Atomic op woensdag 13 maart 2019, 22:51
Lekker doen, zal echt geen probleem opleveren op zo'n relatieve korte afstand.
Titel: Re: Bekabeling penta net
Bericht door: Joep op dinsdag 19 maart 2019, 21:31
Helemaal eens met Atomic!

We hebben regelmatig deze bekabeling uitgevoerd met 0,8 mm2 en ook nog wel met langere afstanden dan 60 meter ertussen en nog nooit problemen mee gehad  8)