Ik heb een pand met kantoor en magazijn.
Magazijn moet risicoklasse 3 zijn i.v.m. goederen die er liggen.
Kantoor kan in principe risicoklasse 2 zijn.
De wand tussen het kantoor en magazijn is een lichte scheidingswand van 100mm.
Ik kan nu kiezen om alle ramen van kantoor te beveiligen om aan klasse 3 totaal te voldoen.
Of de scheiding tussen kantoor en magazijn te beveiligen (deuren) en magazijn klasse 3 te maken en kantoor klasse 2.
Kan ik de scheiding kantoor/magazijn kiezen of kan dit niet in verband met de bouwkundige tussenwand?
Mijn elektronische installatie zal wel voldoen, maar de klant moet dan denk ik de tussenwand verzwaren.
Hoe doen jullie dit meestal?