Auteur Topic: Bekabeling penta net  (gelezen 5085 keer)

Lexie87

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 9
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Bekabeling penta net
« Gepost op: woensdag 13 maart 2019, 19:03 »
Hertek schrijft 1mm2 voor als minimale dikte van de aarders

Nu heb ik de vraag of iemand ervaring heeft met uitvoeren in 0,8mm2

Namelijk bestaand gebouw waar de bekabeling is uitgevoerd in 0,8 tussen
De centrales afstand tussen centrales is +/- 60meter

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 13 maart 2019, 22:51 »
Lekker doen, zal echt geen probleem opleveren op zo'n relatieve korte afstand.

Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 19 maart 2019, 21:31 »
Helemaal eens met Atomic!

We hebben regelmatig deze bekabeling uitgevoerd met 0,8 mm2 en ook nog wel met langere afstanden dan 60 meter ertussen en nog nooit problemen mee gehad  8)

Markie

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
    • Bekijk profiel
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 13 april 2019, 17:42 »
Werkt gewoon zelfs zonder afscherming werkt het gewoon

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 26 juli 2019, 20:45 »
niet mee eens

volgens de nen norm moeten de voorschriften voor doorsneden van communicatiekabels  van de leverancier aangehouden worden ook in 60 mtr kunnen bv 50 slowhoops het gaat om de stroomopname in de lus ,en is dus afhankelijk van de verhouding en hoeveelheid elementen in de lus.
Bij niet goed functioneren en aanwijsbare kabel doorsnede fout zegt de leverancier aju paraplu en kunnen nieuwe kabels gelegd worden.
ik ga niet betalen ha ha ha.

groet omekees

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 26 juli 2019, 22:43 »
niet mee eens

volgens de nen norm moeten de voorschriften voor doorsneden van communicatiekabels  van de leverancier aangehouden worden ook in 60 mtr kunnen bv 50 slowhoops het gaat om de stroomopname in de lus ,en is dus afhankelijk van de verhouding en hoeveelheid elementen in de lus.
Bij niet goed functioneren en aanwijsbare kabel doorsnede fout zegt de leverancier aju paraplu en kunnen nieuwe kabels gelegd worden.
ik ga niet betalen ha ha ha.

groet omekees

Volgens mij heeft hij het over het Penta Net en niet de lus, maar heb toch maar even een lus berekening gedaan.

Even de Apollo lus tool gepakt met een 0,8mm kabel (0,5mm2)
lengte lus 120mtr
afstand 1e melder 20mtr
50 SW wandmontage
50 SW soundsokkel
Komt er gewoon doorheen

Conclusie gewoon de tool gebruiken en je ziet wat je kunt..........

Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 9 augustus 2019, 19:09 »
Eens met Atomic!

Het ging over de bekabeling van het netwerk (penta net) en niet over de bekabeling van de lus zoals Omekees dacht.

Verder is het zo dat Hertek voor de lus bekabeling 2x1mm2 voorschrijft maar zoals Atomic al aangaf is er niks mis met even een kabelberekening te doen.
(Vooral bij vervanging van een oude installatie waar bijv. al 0,8mm2 bekabeling ligt weet je meteen of je niet voor nare verassingen komt te staan)

Weerwolfje

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 34
  • So long, and thanks for all the fish.
    • Bekijk profiel
  • Functie: OD-BMI/OAI
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #7 Gepost op: zondag 11 augustus 2019, 15:16 »
Hoi Lexie,

het maakt opzich niet uit, tevens is het een richtlijn wat vanuit Hertek komt dit wordt wel aangeraden vanuit de NEN maar is nog steeds geen wet.
« Laatst bewerkt op: zondag 11 augustus 2019, 15:19 door The Chronic »
W. Erknemer
Onderhoudsdeskundige - Brandmeldinstallaties
Onderhoudsdeskundige - Ontruimingsalarminstallaties

Ray33

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 10
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: TBV-PDBMI-PDOAI
Re: Bekabeling penta net
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 5 november 2019, 17:44 »
ik heb een penta net gemaakt in een tunnel over een lengte van meer dan 500 mtr tussen de 2 centrales met 2x 0.8 zelfs zonder aarde want ze hadden de foute kabel besteld >:( , maar dat werkt nog steeds prima.
Maar als je de keuze hebt altijd de voorgeschreven kabel gebruiken natuurlijk dan kunnen ze je niets verwijten bij eventuele storingen later.