Ik heb een klant die een compartiment wil inrichten op de eerste verdieping.
Om dit compartiment te bereiken moet men altijd door ruimten waar detectie zit.
De ruimten direct grenzend aan 2 zijden zijn niet van detectie voorzien. Theoretisch zou men zich hier in kunnen laten sluiten. Aangezien het geen groot bedrijf (20-30 medewerkers) is en om er te komen men eerst via een toegangscontrolesysteem moet lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat men zich hier in kan laten sluiten zonder dat iemand dat in de gaten heeft.
Mag ik als organisatorische maatregel opvoeren dat men altijd bij afsluiten de ruimten controleert of moet er detectie komen?
Het is een C/M1 compartiment max. waarde 7.500 euro Zeer hoog attractief (computer harddisks).

basje

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 50
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: technicus beveiliging installaties
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 8 november 2018, 13:05 »
Sluitronde moet een bedrijf altijd uitvoeren. het is normaal dat de persoon die het bedrijf afsluit de deuren en ruimtes controleert. of er nog iemand aanwezig is.

ik zou in een waarde compartiment altijd detectie plaatsen.
kleine moeite om er een pir te plaatsen.
mochten ze toch op een manier binnen komen worden ze altijd opgemerkt door detectie.

wat wij altijd bij een compartiment installeren is een schoot contact plaatsen zodat je weet dat de deur opslot zit. met een pir in de ruimte maak je het helemaal af. (altijd een AM plaatsen)

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 8 november 2018, 16:59 »
Naar mijn idee dient een  compartiment aan elke aanvalszijde (buiten) te zijn voorzien van ruimtelijke detectie....
Tevens openstand + ruimtelijke detectie in het compartiment zelf.

EDIT:
VRKI-2.0
« Laatst bewerkt op: donderdag 8 november 2018, 17:04 door JamLaMin »

gb1974

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 8 november 2018, 17:06 »
In het compartiment is een PIR opgenomen en op de toegangsdeur een deurcontact.

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 22 november 2018, 14:36 »
In het compartiment is een PIR opgenomen en op de toegangsdeur een deurcontact.
Note: Moet dan wel type am zijn

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk


gb1974

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 22 november 2018, 16:14 »
Heb nu rondom ruimtelijke detectie aangeboden.
AM is niet vereist bij risicoklasse 2.

dehaanadviseur

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 71
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 22 november 2018, 20:05 »
"AM is niet verplicht bij risicoklasse 2"
Bedoeld is: AM is niet verplicht bij EL2
In Deel A van de VRKI 2018 tabel 4 met beveiligingsmaatregelen risicoklasse 2 staat bij keuzeoptie 4:
O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3
en bij EL3 is Anti-masking voor ruimtelijk werkende detectoren wel een eis.
De juiste keuze (EL2 of EL3) is dus afhankelijk van de gekozen combinatie van beveiligingsmaatregelen.

gb1974

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Compartiment beveiligen
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 23 november 2018, 10:24 »
Oke, snap ik. Ik heb EL2.