Beveiligingsforum

Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: leroy10 op zondag 18 februari 2018, 21:08

Titel: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
Bericht door: leroy10 op zondag 18 februari 2018, 21:08
Beste forum leden,

Bij deze heb ik een vraag omtrent een probleem waar ik tegen aan loop.
Ik heb een Chiron 220ng op een guardall Onyx 80i aangesloten via de dial poort
Nu bel de Chiron zelf wel uit naar pac maar als ik een alarm maak belt de ccs niet uit.
Ik heb de gegevens die er in stonden gewoon laten staan. Heeft iemand enige idee waar dit aan kan liggen?

Titel: Re: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
Bericht door: Wim_Harthoorn op maandag 19 februari 2018, 07:30
Check of de doormelding van de Guardall Onyx 80i in SIA of Contact ID geprogrammeerd is.
Indien Contact ID moet de prom van de PAC voor de Chiron 4-cijferig zijn.
Bij gebruik van dialport altijd "Negeer kiezer data" aanvinken.

Zou dan moeten werken.

Indien niet, gelieve support@chironsc.com te contacteren.

Suc6!

Willem L. Harthoorn
Titel: Re: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
Bericht door: leroy10 op maandag 19 februari 2018, 21:02
Dank je voor deze informatie ga het morgen even proberen.
Titel: Re: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
Bericht door: leroy10 op dinsdag 20 februari 2018, 14:57
Hoi Willem L. Harthoorn

Wat u aangaf werkt. De fout zat hem in de 6 cijfers prom nummer.

Bedankt voor je hulp.