Beveiligingsforum

Beveiligingstechniek => Brandbeveiliging => Topic gestart door: Ray33 op vrijdag 22 december 2017, 18:06

Titel: 4 en 8 maandelijks OP BMI
Bericht door: Ray33 op vrijdag 22 december 2017, 18:06
hallo,
Even een vraagje voor jullie ,
Ik heb begrepen dat voor het 4 en 8 mnd OP van BMI de regels aangepast zijn, voornamelijk dat je niet meer alle zones hoeft te testen.
Kan iemand mij vertellen wat er nu precies moet worden uitgevoerd bij 4 en 8 mnd OP aan de BMI volgens de NEN?
Ik dank jullie alvast,
Ray.
Titel: Re: 4 en 8 maandelijks OP BMI
Bericht door: Weerwolfje op zaterdag 12 oktober 2019, 21:05
Hoi Ray,
Bij de maandelijkse controle's moet je:
- Enige apparatuur zoals de BMC BWP nevenpanelen e.d. visueel controleren.
- nakijken of optische indicatoren (Ledtest op de panelen) nog werken (dit geldt niet voor Nevenindicatoren).
- de teksten op de panelen controleren of deze nog goed eruit zien en duidelijk aangeven wat en hoe.
- de storing en branddoormelding testen.

Bij 4/8 maandelijks komt ook nog:
- visuele controle van alle HandBrandMelders en Automatische melders hierbij wordt ook gecontroleerd op de bereikbaarheid.
- controle verandering in het bouwwerk dit houdt in gebruiksfuncties of daadwerkelijke verandering van muren e.d.
- controleer de tekeningen of deze nog voldoen.
- controleer of je een Zone/Groep uit kan schakelen.

In de nieuwe NEN 2654-1+C1 2018 staat niks over het in alarm brengen van iedere zone/groep.
Let op de NEN 2018 is nog niet voor zover ik weet goedgekeurd door het NCP.
Titel: Re: 4 en 8 maandelijks OP BMI
Bericht door: Ray33 op dinsdag 5 november 2019, 17:38
thx voor je antwoord