Beveiligingsforum
Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: Teejoo op zaterdag 11 januari 2020, 16:40
-
Beste lezers,
Welk type kaartlezers kunnen er op een Satel INT-R module aangesloten worden? Ik heb een aantal verschillende types (26bit Wiegand) met bijbehorende tags geprobeerd, maar geen succes.
De tags krijg ik ook niet ingeleerd bij het gebruikersmenu.
Bedankt zover.
-
Wiegand 26
Wiegand 26/34/42/56 (versie 3.02 of nieuwer)
Welke lezer heb je geprobeerd?
-
Satel CZ-EMM3
-
Ik heb een HID 6100bkn0000 (32bit) en een HID 921ptnnek00000 (32bit) geprobeerd.
Beiden werken wel, maar niet op de INT-R module.
Ahh, dit zijn 32 bit lezers. Die staan niet in de lijst!
Kan er ook een combi kaartlezer met vingerprintlezer op deze INT-R en welk type?
Bedankt alvast.
-
Ik heb nu een INT-SCR-BL blok bediendeel op de bus aangekoppeld. Deze werkt prima, maar ik heb nog wel een probleempje. Als ik het blok inschakel gaat de groene led aan, maar na drie minuten gaat de groene led weer uit terwijl het blok nog ingeschakeld is.
De centrale is een Integra 256 Plus en staat ingesteld als grade 2. Hoe kan ik deze groene led laten branden totdat het blok weer uitstaat?
Volgens de handleiding zou deze led uitgaan na 1 minuut als de centrale als grade 3 ingesteld staat. Bij mij dus als grade 2.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
In de Dloadx op structuur>hardware>codebediendeel>tabblad statutusinspectie kun je aanvinken welke blokken permanent hun status op het display weergeven.
Ik raad het gebruik hiervan ten sterkste af omdat ongewenste personen het ook kunnen aflezen en bovendien volgens de regels niet mag. Waarom heb je een integra256plus en ga je dan geen gebruik maken van de extra veiligheden van dit systeem?
-
Die optie had ik al gezien, maar dat is alleen voor de codebediendelen op deze bus.
De int-scr-bl zit op de andere bus voor expanders. Dit is een kaartlezer met codetableau. Daar zie ik deze optie niet.
Deze centrale heb ik goedkoop kunnen kopen en zit nog in experimentele fase.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Algemene instellingen -> Tijden -> Geen IN indicatie na: xx sec
Zet deze waarde op '0' en je hebt permanent je LED branden..
-
MHo, dat is het. Dankjewel! Stond idd 180 sec.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk