Van de week dus een systeem vervangen welke was aangelegd door een grote installateur uit Almelo met diverse vestigingen in het land en later aangepast door een installateur met vestigingen in Raalte en Nijverdal.
Beide Borg gecertificeerde bedrijven.
Op het oog zag het er allemaal netjes uit
de centrale met alle kabels in een kabelgoot
Plafondmelders ivm. de wisselende opstellingen in het bedrijf. (alleen gezien de voorraad niet voorzien van de vereiste anti-mask)
Maar maak je de centrale open
dan ziet het er al anders uit, ik ben wel slechter tegen gekomen maar voor een systeem met maar een paar groepen?
Anders werd het toen de 1e plafondplaat werd opgetild.
het laatste stukje buis vergeten?
Kijk je echter naar de andere kant van de buis.
Dan is de term open bochten wel heel erg ruim opgevat lijkt me zo.
maar ga je nog wat verder
dan kan het zijn dat je graag wilt laten zien dat je kabel hebt met je eigen naam er op gedrukt maar volgens de regelgeving hoort ook die toch echt in een buis. (in de buis die je ziet zit de databekabeling, de rest aan losse kabels is beveiliging)
En dat terwijl de klant bij de aanleg nog heeft gevraagd of al die buis ed. nu nodig was en er stellig werd beweerd dat alles in buis gelegd moest worden om een certificaat af te mogen geven.
Alleen blijkt dat dan alleen dat wat in het zicht zit in buis is gelegd en de rest maar even als spankabel is uitgevoerd en voor 80% gewoon los op het plafond ligt.
Door een groepen te kort niet even een uitbreiding er bij plaatsen maar gewoon detectoren bij elkaar in serie te zetten.
En nog erger, als de klant rookmelders besteld.
dan is het toch ook wel handig om die aan te sluiten ipv. gelabeld tussen het plafond te laten liggen.
Bij onze vraag of ze wel eens onnodig brandalarm hebben gehad (er zit een werkplaats naast waar nogal eens wat rook hangt en de melders konden dus vervuild zijn en moeten worden vervangen) was de reactie "nee, sinds we ze hebben nog nooit een alarm gehad maar ze worden wel elk jaar getest met het onderhoud"
Ze weten nu dus waarom ze nog nooit brandalarm hebben gehad alleen of ze daar zo blij mee waren
Dus we zijn nu al ruim 2 dagen aan het buis en kabel leggen om het geheel weer volgens de regels in orde te maken.
suc6
Gerrit