Auteur Topic: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.  (gelezen 9954 keer)

Mark rijswijk

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 28
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Gepost op: maandag 28 oktober 2013, 19:15 »
Vraag voor een ATS Advanced expert.

Heb een gebied dat alleen mag ingeschakeld worden tussen 21:00 en 09:00 alle andere tijden mag gebied niet inschakelen.
Is hier een oplossing voor.


Hoor graag

Ad Vanced

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 91
    • Bekijk profiel
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2013, 11:01 »
Je kan via de kalender een filter om 21:00 activeren, en om 9:00 laten deactiveren.
Als je dit filter koppelt aan een gebruikersgroep, zal deze gebruikersgroep, alleen actief zijn
tijdens de filter actief tijd.

Dus zal dan alleen tussen deze tijden het alarm mogen bedienen.

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 25 oktober 2017, 18:11 »
Hoi,

Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar geen resultaat. Daarom kies ik dit topic om mijn vraag te stellen daar dit het dichtst aanleunt bij mijn kleine issue.

Ik heb vandaag mijn eerste Advanced 2000A-IP geplaatst maar openingen en sluitingen komen niet door bij de meldkamer.

Geprobeerd te spelen met de Sia area modifier en de promnummers maar tot op heden niets.

Ook bij de Sia events de openingen en sluitingen nagekeken en de PAC is wel degelijk geselecteerd.

Iemand die weet waarom de open/close meldingen niet verstuurd worden?

Met vriendelijke groeten,

Bossi

sebas

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 15
    • Bekijk profiel
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 8 november 2017, 15:45 »
Promnummer ook bij het gebied ingevoerd??

en komen de andere meldingen wel binnen??

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 8 november 2017, 17:20 »
Het in en uitschakelen, gebeurd dat met de hand of automatisch?

Ik heb namelijk een keer meegemaakt dat de PAC bij de XSIA code een andere gebeurtenis er aan had hangen dan dat de centrale verstuurde bij automatische inschakelen.

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 8 november 2017, 19:44 »
Jawel,

Ik had de promnummers ingevoerd en ook de Sia area modifier. Alle mogelijke combinaties gedaan maar niets werkte. Heb dan de centrale terug naar fabriekswaarden gezet (bij een Advanced heet dit "herinstallatie").

Daarna was alles terug ok.

Het volgende probleem kwam tevoorschijn. Na het wapenen van een gebied gingen na 30 seconden ongeveer de ledjes op het klavier uit. We hebben die tijd die daarvoor verantwoordelijk is op nul gezet zodat ze blijven branden en de klant kan zien wat er wel en niet gewapend is.

Alleen vind ik die tijden niet meer terug. En ik wou dit weten voor de toekomst. Iemand hier een idee van?

Met vriendelijke groeten,

Bossi

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 8 november 2017, 19:49 »
Bijkomende vraag (want heb nog geen opleiding gehad),

Is er een manier om softwarematig te vertellen dat een gebied niet mag ingeschakeld worden alvorens er 1 of meerdere andere gebieden zijn ingeschakeld? Nu heb ik het opgelost door een uitgang te sturen bij een gewapend gebied. Die relais zijn contact wordt via weerstanden terug aangesloten als een ingang van het gebied dat dan het "Master"-gebied is.

De Advisor Master Classic heeft zo goed als geen geheimen voor mij maar deze Advanced, das maar een raar systeem. Was omdat ik het nog niet onder de knie heb.

Met vriendelijke groeten,

Bossi

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 8 november 2017, 20:10 »
Bijkomende vraag (want heb nog geen opleiding gehad),

Is er een manier om softwarematig te vertellen dat een gebied niet mag ingeschakeld worden alvorens er 1 of meerdere andere gebieden zijn ingeschakeld? Nu heb ik het opgelost door een uitgang te sturen bij een gewapend gebied. Die relais zijn contact wordt via weerstanden terug aangesloten als een ingang van het gebied dat dan het "Master"-gebied is.

De Advisor Master Classic heeft zo goed als geen geheimen voor mij maar deze Advanced, das maar een raar systeem. Was omdat ik het nog niet onder de knie heb.

Met vriendelijke groeten,

Bossi

Applicatie Note  016       Inbraak, ATS  Advanced   09-12-2016
 Product : ATS Advanced   Omschrijving : Automatisch in/uit schakelen (gemeenschappelijk gebied)

Gezien de Classic geen geheimen meer voor je heeft zal de plek waar deze AN te vinden is ook geen geheim zijn.

P.S. je relais met koppeling etc etc heb je natuurlijk ook fictieve in/uitgangen voor.
 
 
« Laatst bewerkt op: woensdag 8 november 2017, 20:11 door Atomic »

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 8 november 2017, 20:16 »
Jawel,

Ik had de promnummers ingevoerd en ook de Sia area modifier. Alle mogelijke combinaties gedaan maar niets werkte. Heb dan de centrale terug naar fabriekswaarden gezet (bij een Advanced heet dit "herinstallatie").

Daarna was alles terug ok.

Het volgende probleem kwam tevoorschijn. Na het wapenen van een gebied gingen na 30 seconden ongeveer de ledjes op het klavier uit. We hebben die tijd die daarvoor verantwoordelijk is op nul gezet zodat ze blijven branden en de klant kan zien wat er wel en niet gewapend is.

Alleen vind ik die tijden niet meer terug. En ik wou dit weten voor de toekomst. Iemand hier een idee van?

Met vriendelijke groeten,

Bossi
Centrale>03 Menu/LCD > screensaver mode

en

Centrale>07 tijden>centrale>screensaver

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 9 november 2017, 13:21 »
Bedankt Atomic,

Ik heb even nagekeken maar vermits ik met een belgisch-nederlandse centrale zit kan ik hier niet meer aan denk ik. Ik zie het althans niet in de soft.

Of het moest zijn Panel -> timers -> display -> "Dly Armed display".

Groetjes,

Bossi

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 9 november 2017, 17:29 »
Bedankt Atomic,

Ik heb even nagekeken maar vermits ik met een belgisch-nederlandse centrale zit kan ik hier niet meer aan denk ik. Ik zie het althans niet in de soft.

Of het moest zijn Panel -> timers -> display -> "Dly Armed display".

Groetjes,

Bossi
Screens van ATS1000AIP MR_024.024.0128




Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 9 november 2017, 18:01 »
Zeer vreemd, die staan er bij mijn 2000A-IP MR026 niet tussen  ???

Groetjes,

Bossi

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 9 november 2017, 19:13 »
Zeer vreemd, die staan er bij mijn 2000A-IP MR026 niet tussen  ???

Groetjes,

Bossi
Dan weet ik niet hoe dat bij jou zit,maar ik heb ook een ATS 2000-A-IP met firmware versie MR_026.026.0140 en bij mij staat hij er wel tussen.

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 9 november 2017, 21:26 »
Dan weet ik niet hoe dat bij jou zit,maar ik heb ook een ATS 2000-A-IP met firmware versie MR_026.026.0140 en bij mij staat hij er wel tussen.

En zit jij ook met een Belgisch-NL paneel? Of welke installatie heb je geladen?

Groetjes,

Bossi

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Gebied inschakelen (ATS Advanced) alleen binnen bepaalde tijd.
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 9 november 2017, 21:44 »
Nee geen Belgisch, ik heb volledig Nederlands.