Auteur Topic: Hoogbouw met woonfunctie detectie  (gelezen 3064 keer)

gb1974

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Hoogbouw met woonfunctie detectie
« Gepost op: dinsdag 24 oktober 2017, 10:44 »
Is het verplicht in een woongebouw met 10 - 15 verdiepingen met allemaal woningen een brandmeldinstallatie te plaatsen voor de centrale inpandige gangen?
De woningen zelf zijn voorzien van NEN2555 230V rookmelders.
Gangen zijn tevens vluchtwegen.
Als ik in het bouwbesluit kijk zie ik voor overige woonfuncties (b) niks staan, dus volgens mij is er dan niks verplicht.
Voor logiesfunctie is volledige detectie wel verplicht zoals ik kan zien, maar dan zou het om hotel/logiesfunctie gaan.

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Hoogbouw met woonfunctie detectie
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 24 oktober 2017, 19:51 »
Niet verplicht.

Bijlage 1 bouwbesluit.

Geen logies en geen zorg, dus zelfredzame mensen.