Auteur Topic: Rookmelder aansluiten op de Aritech 3401  (gelezen 5027 keer)

Jelle60

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 7
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligingsbeambte
Rookmelder aansluiten op de Aritech 3401
« Gepost op: vrijdag 11 april 2014, 00:07 »
Goedemorgen,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Rookmelder Aritech DP721R aangesloten op een vrije zone, deze ingang ingesteld als "brand" + voeding op de 12V en de - op de DIGI uitgang. Deze uitgang ingesteld als " brand reset -" Als ik dan de spanning meet krijg ik geen 12V op mijn rookmelder, deze werkt dus niet. Haal ik de - van de DIGI uitgang en sluit deze rechtstreeks op de -, dan krijg ik wel een spanning van 12V. Kan de rookmelder activeren (rode led brandt) maar krijg geen alarm. Wat heb ik fout gedaan? Alvast bedankt.

hansie

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 20
    • Bekijk profiel
Re: Rookmelder aansluiten op de Aritech 3401
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 11 april 2014, 06:51 »
uitgang als " brand reset +" programeren.

Jelle60

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 7
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligingsbeambte
Re: Rookmelder aansluiten op de Aritech 3401
« Reactie #2 Gepost op: zondag 13 april 2014, 22:12 »
Bedankt, het werkt weer.