Bericht door: spirit69 op zondag 15 november 2020, 15:05
Hoi, ik heb zojuist mijn oude powermax door een powermax complete met GSM module vervangen. Bij een alarm melding belt die netjes uit, en ik kan de centrale bellen. Prachtig, behalve dat de centrale elke xx minuten met een harde piep mij laten weten dat er een "ptt lijnstoring" is. Wordt er knettergek van, maar kan op internet en in de handleiding niets zinnigs vinden. Klopt ook wel dat er geen traditionele telefoonlijn is aangesloten, was ik ook niet van plan. Maar hoe kom ik van deze melding af? Iemand enig idee?

mvg

Frank
Titel: Re: Powermax Complete - PTT lijnstoring
Bericht door: Dré op zondag 15 november 2020, 15:23
je kunt proberen er een 18k weerstand overheen te zetten.

Ik vraag me wel af of je hier een goed antwoord krijgt, dit is namelijk niet een product wat veel wordt gebruikt door de professionals.
Titel: Re: Powermax Complete - PTT lijnstoring
Bericht door: Jemmie op zondag 15 november 2020, 18:12
Als het goed is kan je in het menu communicatie aangeven om de PTT lijn niet te monitoren.

Verstuurd vanaf mijn IN2013 met Tapatalk

Titel: Re: Powermax Complete - PTT lijnstoring
Bericht door: Alphatronics op dinsdag 24 november 2020, 08:16
Ietwat verlate reactie misschien, maar als installateur kun je inderdaad onder het menu Communicatie->PAC-melding->Lijnuitval->PSTN de lijnuitval instellen op 'niet melden'