Je schrijft dat je 1 weerstand van 1k hebt geplaatst en je hebt ingeschakeld terwijl de installateursmode nog actief was.
Door het loshalen van de enkele weerstand veroorzaak je geen alarm maar een sabotage. Doordat de centrale nog in instalateurs mode staat wordt er geen alarm melding gegeven bij sabotage. Dat is dus je probleem.
Twee mogelijkheden, eerst uit instalateurs mode halen voor je inschakeld of de zone aansluiten met twee weerstanden zoals in de handleiding staat aangegeven (en dan schakelaartje, magneet contact, pir,.. over een van de twee weerstanden om alarm te simuleren)
Groet,
Elmar