Auteur Topic: Projectering deskundige advies  (gelezen 11054 keer)

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Projectering deskundige advies
« Gepost op: woensdag 15 april 2015, 09:58 »
Zitten er hier ook projecteringsdeskundigen?

Wat zijn tegenwoordig de eisen mbt brand/ontruiming.

Zit met een kantoor pand van 3 verdiepingen.
BG kantoor functie met bedrijfskantine
1e kantoor functie
2e technische ruimte

Totaal vloer oppervlak is ongeveer 1600 m2 inclusief alle ruimtes.

er bevinden zich 5 brandslang haspels, en voor zover ik kan beoordelen zijn er geen dode eind stukken te vinden.

Waar moet ik aan denken / rekening mee houden

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 15 april 2015, 10:16 »
Er bevind zich tevens een lift.

Julian Wendler

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 598
  • sani salvique
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur beveiligingsinstallaties, All-round Beveiliger
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 15 april 2015, 11:40 »
Ik neem aan dat je een Schuim of Poederblusser hebt voor de kantine?

Wat heb je in de technische ruimtes?
Elke ruimte rookmelders? En in de TD ruimte een hittemelder?
In de liftschacht ook een rookmelder?
De lift komt automatisch naar onder bij brandmelding. Moet wel een sturing worden in je BMC

Sirenes bij elke 10e ruimte?(Gewoon in het gang)
HBM`s? Waar had je die willen hebben?

Hoeveel BHV-ers heb je? De nooddeuren zijn voorzien van bordjes?

Ben dan wel geen projecteringsdeskundige maar dit is mijn inziens wel wat er in zal staan of gevraagd wordt. Ligt ook aan de Veiligiheidregio zelf. Sommige eisen iets meer dan een ander.

Wat vraagt de verzekering?
Met Limburgse groet,

Julian Wendler


-----------------------------------------------------
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Jemmie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 235
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 15 april 2015, 18:21 »
Brandweer eist een ontruimingsalarm verzekering kan een brandmeldsysteem eisen. Als de verzekering eisen stelt dient waarschijnlijk elke ruimte bewaakt te worden dmv optische rookdetectie. in de lift ASD (aanzuigsysteem)) er mogen in een liftschacht geen kabels worden gelegd. Handmelders dienen bij elke brandslanghaspel te worden geplaatst max 2.5M als deze er niet zijn dan bij elke nooduitgang. En denk aan sturingen zoals lift moet naar bg gestuurd worden, geluidssystemen uit, en elke verblijfsruimte moet een hoorbaar signaal van minimaal 67dB gehaald worden. En de bekabeling is dit met eol of een lus, is dit een lus dan moet de uitgaande en de retour gescheiden zijn dmv brandscheiding. Als t n eol is dan moeten alle slowhoops min. E30 zijn. Er zitten veel haken en ogen aan branddetectie. Wat zijn de eisen en wie eist ze aan de hand daarvan kan je projecteren. Als de installatie gecertificeerd moet worden zou ik de projectering door een erkend branddetectie bedrijf laten doen.
« Laatst bewerkt op: woensdag 15 april 2015, 18:29 door Jemmie »

sqouzie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 477
    • Bekijk profiel
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 16 april 2015, 19:36 »
Merk aan de voorgaande reactie's dat zij in ieder geval geen projecteringsdeskundige bmi zijn....

Iemand ooit gehoord van zoiets als een bouwbesluit? Indien de verzekeraar en/of eigenaar geen aanvullende eisen stelt kun je hiervan uit gaan.

@steef: kijk eens op deze link: www.bvibv.nl/deposit/files/60.pdf
Als je het bouwbesluit hanteert dient er een niet automatische bewaking geïnstalleerd te worden met ontruiming. Ga er vanuit dat het nieuwbouw betreft. Houdt in dat er bij de brandslanghaspels een handbrandmelder dient te worden geplaats en overal in het pand (met uitzondering van de plaatsen die je uitsluit in het pve/o zoals sanitaire ruimte's etc..) een geluidsnivo dient te worden behaald van 65dB.


Jemmie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 235
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 17 april 2015, 10:54 »
Klopt, ben ook geen projectering deskundige. 67dB is inbraak 65dB brand oeps... je heb gelijk was ff bouwbesluit vergeten😶 ik doe ook weinig met bmi. Mooi bouwbesluit  document

NickDSC

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 39
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
    • Groothandel in beveiligingsproducten
  • Bedrijf: TOP Security B.V.
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 18 april 2015, 07:30 »
Goedemorgen Stefan,

Ik heb je een Pm gestuurd.
Dan kijken we samen even naar de tekeningen.
Ik ben projecteringsdeskundige brand.

Sqouzie stuurt je al de goede richting op.
Hbm bij iedere haspel en de bmc, eventueel nog bij een receptie als de centrale ergens anders hangt?

Elke 10de ruimte een sirene gaat hem niet worden..

Groeten Nick

BAWI

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
    • Bekijk profiel
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 24 april 2015, 09:34 »
Indien geen samenvallende vluchtwegen volstaat niet-automatische bewaking met ontruiming type B.
Geen doormelding naar brandweer vereist en geen inspectiecertificaat vereist.


Johan de Smit

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 259
  • Kennis delen - wereld verbeteren
    • Bekijk profiel
  • Functie: Specialist - LOL
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #8 Gepost op: zondag 26 april 2015, 23:09 »
Steef en Nick, hoe staat het met dit project? Zouden jullie wat meer willen posten voor de nieuwsgierigen onder ons? BVD!

NickDSC

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 39
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
    • Groothandel in beveiligingsproducten
  • Bedrijf: TOP Security B.V.
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 29 april 2015, 07:25 »
Beste Johan,

Ik heb er nog niets van gehoord / gezien.
Zodra ik meer weet zal ik wat posten hierover voor de geïnteresseerden.

Mochten er meer mensen met brand vraagstukken zijn (pve, certificeren, etc.) dan kun je altijd contact met mij opnemen!

Groeten Nick

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: Projectering deskundige advies
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 12 mei 2015, 08:55 »
Ik citeer:

Voor een dergelijk pand kan er conform BB2012 volstaan worden met een brandmeldinstallatie o.b.v. niet automatische bewaking met evt. ruimtebewaking t.p.v. doodlopende einden.
Dit houdt in dat er enkel handmelders aangebracht hoeven te worden nabij de brandslanghaspels en rookmelders als er sprake is van doodlopende einden. Dit is in dit pand niet het geval.

Verder sturen we de lift naar BG bij brand. en plaatsen we overal Slowwhoops.