Auteur Topic: ATS2000 IP bug - kan inloggen via de app met default installer PIN  (gelezen 2110 keer)

brampiec

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 25
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
ATS2000 IP bug - kan inloggen via de app met default installer PIN
« Gepost op: vrijdag 20 juli 2018, 23:25 »
Hoi allen,

Ik heb gemerkt dat ik met de app op mijn centrale kan inloggen met de default installer PIN, al is deze verschillend van de installer PIN ingesteld op mijn systeem.
Als ik dan ingelogd ben met de default installer PIN kan ik mijn volledig logboek uitlezen en zie ik ook 8 gebieden. Echter wanneer ik het systeem probeer in te schakelen krijg ik de boodschap dat ik daar geen rechten voor heb.
Het lijkt mij nogal straf dat ik kan inloggen met de standaard PIN via de Advisor Advanced app (zowel met de oude als de nieuwe versie van de app).
Ik draai momenteel 028.028.145 op mijn centrale.

Weet iemand hoe dit op te lossen?

Bedankt

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 210
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ATS2000 IP bug - kan inloggen via de app met default installer PIN
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 20 juli 2018, 23:42 »
Heb je geprobeert of de standaard pin niet werkt via je bediende?

brampiec

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 25
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: ATS2000 IP bug - kan inloggen via de app met default installer PIN
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 21 juli 2018, 23:03 »
Als ik de standaard PIN op het bedieningspaneel invoer kan ik niet in de menu's geraken. Toegan geweigerd zegt hij.
Toch wel bizar dat ik dan met de app wel kan inloggen en mijn logboek uitlezen.

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 210
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: ATS2000 IP bug - kan inloggen via de app met default installer PIN
« Reactie #3 Gepost op: zondag 22 juli 2018, 08:28 »
Ja zeker ik had het vermoede dat je i stallateur mogelijk een nieuwe gebruiker had aangemaakt als installateur en de standaard vergeten was maar helaas zou utc even bellen