Een PIR kijkt naar bewegende warme objecten, dus de radiator zou geen probleem moeten zijn, zolang er niet een grote kamerplant bij staat welke met grote bladeren flinke bewegingen kan maken wanneer de ratiator warmte afgeeft. In de handleiding van je PIR staan dingen die je moet vermijden zoals een onstabiele ondergrond, kijken richting ramen en radiatoren vandaar dat je het vraagt. Maar de praktijk leert dat het vaak wel meevalt. De fabrikanten willen zich indekken zodat ze kunnen wijzen op "negatieve invloeden" als hun product rare dingen doet (in het geval van een bewegingsmelder "vals alarm").
Wat betreft die bi-curtain optie, dat moet je zelf proefondervindelijk uitzoeken. Diverse detectoren van diverse merken hebben een groot aantal opties welke terug te brengen zijn op de factor "gevoeligheid".
Uiteraard is het beveiligingstechnisch aan te raden om detectoren zo gevoelig mogelijk in te stellen.
Mijn praktijkervaring is echter om alle detectoren altijd vrij laag gevoelig (in het geval van de EV1012 bicurtain uit) in te stellen, en met behulp van een looptest (liefst met behulp van de LED op de detector zelf) te kijken of detectie naar behoren is. Indien de melder niet reageert op een vrij klein persoon wat heel rustig zich verplaatst zoals ik dan stel je hem iets "scherper".
Is het gelukt met de telefoonlijn op je AVNG?