Beveiligingsforum

Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: MHo op donderdag 12 juli 2018, 19:46

Titel: Accu
Bericht door: MHo op donderdag 12 juli 2018, 19:46
Weet iemand of er met een accu ook rekening gehouden moet worden met de verouderingsfactor van 1,25??
Titel: Re: Accu
Bericht door: JamLaMin op donderdag 12 juli 2018, 23:07
Weet iemand of er met een accu ook rekening gehouden moet worden met de verouderingsfactor van 1,25??

Volgens de norm; Ja

Vereiste accucapaciteit + 25% door veroudering
Titel: Re: Accu
Bericht door: GerritB op vrijdag 13 juli 2018, 23:49
Ja je moet er rekening mee houden, maar op zich is dat een beetje een vreemde regeling/eis.
Immers je moet elk jaar met het onderhoud de capaciteit van je accu testen en kijken of de accu het systeem nog lang genoeg van spanning kan voorzien door de accu berekening uit te voeren.
Voldoet hij daar aan waarom moet je dan rekening houden met de veroudering?
Voldoet hij nl. niet dan moet je de accu toch vervangen door een type die wel weer voldoet en is hij te oud dan ga je hem toch ook vervangen.
Titel: Re: Accu
Bericht door: MHo op zondag 15 juli 2018, 13:56
Klopt, naar iedere installateur doet het blijkbaar anders!
Laatst zag ik dat iemand 5% gebruikte.

Dus vroeg me af of hier iets over in de regelgeving staat
Titel: Re: Accu
Bericht door: GerritB op zondag 15 juli 2018, 23:44
Dat is ook waar je rekening mee moet houden volgens de NEN-EN 50131-1 artikel 9
Dit is wat elke installateur minimaal aan moet houden en dat zal niet mogen verschillen.
Maar een grotere reserve mag natuurlijk altijd.