Gisteravond wilde ik het alarm aanzetten, maar blokkeerde dit wegens een verstoring. De avond daarvoor lukte het wel. Vanochtend gaat het nog steeds mis.

Er brandt geen storingled. Betreft een “magneetcontact” in de meterkast. Niet een deur die dagelijks geopend wordt. Kan dit op een lege batterij duiden? 4 maanden terug zijn met onderhoud nog alle batterijen vervangen. Ik blijf het raar vinden dat iets nu spontaan “verstoort”.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Jemmie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 235
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: ATS1000 verstoring
« Reactie #1 Gepost op: maandag 5 oktober 2020, 20:11 »
Verstoort betekent dat er een deur openstaat of er loopt iemand door een melder. Lijkt er op dat de deur van de meterkast open staat of het contact is niet gesloten. Batterij wordt ruim van tevoren aangegeven als batterij laag

Verstuurd vanaf mijn IN2013 met Tapatalk


Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: ATS1000 verstoring
« Reactie #2 Gepost op: maandag 5 oktober 2020, 20:22 »
Meestal wordt het contact van de meterkast ook bedraad uitgevoerd, tenminste dat zou ik doen.
Is de deur anders misschien scheef of verzakt waardoor hij het magneetje net niet meer ziet?

Wim63

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 72
    • Bekijk profiel
Re: ATS1000 verstoring
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 10 oktober 2020, 15:19 »
Bij RoeBre zijn eerste post stond een foto van zijn centrale. Hier kon je zien dat alleen het bedienpaneel en sirene bedraad zijn uitgevoerd.