Beste,

Ik ben redelijk nieuw in Alarm wereld, maar enige tijd geleden ben ik verhuisd en in dit huis is een Aritech alarm ingebouwd.
In eerste instantie was het gehele systeem omzeep geholpen omdat er tijdens een verbouwing willekeurig wat pir`s e.d waren verwijderd en wat draden doorgeknipt door de klusjesman.( sabotage)
Daarna heeft er iemand naar gekeken die dacht dat alles naar fabrieksinstellingen het beste was en toen was alles over.

Daarna ben ik gaan lezen en mezelf verdiepen in het Aritech systeem. Mezelf een hoop weten te leren en inmiddels heb ik voor een aantal maanden het systeem weer werkend. Ik ben gaan pielen en proberen en
ik heb Titan uiteindelijk werkend gekregen en heb via deze manier ook een oude backup van de vorige bewoner kunnen restoren.
Omdat er 2 pirren niet meer aangesloten is, heb ik deze uitgeschakeld en verwijderd middels Titan.

Nu heeft het systeem voor een paar maanden goed gewerkt.
Ik heb een Aritech ats4001, met daarop 2 bediendelen ats1116, een aantal brandmelders, pir`s, pir`s met camera, draadloze raam en deur contacten en bij de voordeur heb ik
een aritech ats1190 hangen.

Een aantal weken geleden heb ik voor het eerst geheel willekeurig een system fault gekregen op 1 van de bediendelen. Door deze opnieuw te pollen, lukte het mij om hem weer werkend te krijgen.
Enige tijd later kreeg ik weer een random system fault en toen heb ik een backup met titan moeten terug zetten.

Ongeveer 2 weken geleden, kreeg ik last van spontane sabotage alarmen door een (draadloze ) raamcontact. Ik heb deze open gemaakt en alles zit er goed uit. Als tip(op het forum gelezen) geprobeerd het veertje iets uit te trekken,
maar dat heeft niet veel geholpen. Ik twijfelde om de batterij te vervangen, maar omdat ik deze niet had liggen, heb ik hem uitgeschakeld in titan en later verwijderd.

Sinds afgelopen week krijg ik inmiddels dagelijks en soms iedere kwartier een system fault melding. Ik kan echter niet ontdekken waar dit vandaan komt en ik weet ook niet
hoe ik dit kan oplossen. Dus ik hoop dat 1 van jullie dit herkend.


Ik krijg nu telkens een systeemfault ( altijd op hetzelfde bediendeel), het andere bediendeel knippert dan, maar telkens anders.Ik kan het systeemfault alleen kan oplossen door een backup terug in te laden via Titan. Dit omdat de meeste instellingen weg zijn.
Wat symptomen die ik bij een systemfault tegenkom ( symptomen zijn telkens anders, dus niet altijd hetzelfde ):
 - Pascode om in het menu te komen werkt niet meer van mijn standaard gebruiker. ( standaard installateurs codes gelukkig wel )
 - 2 Gi`s gaan offline, die van de voordeur en 2e bediendeel.Na pollen komen deze weer online, maar werken niet zoals het zou moeten. Bediendeel op RAS0, blijft altijd werken.
 - Alle 3 de DI`s zijn offline.
 - Bieb teksten zijn weg.
 - In Titan zie ik meldingen als herstart DI cpu, verschillende alarm meldingen en regelmatig zie ik: "offline" staan.
 - Na de reboot melding in Titan, is het alarm geactiveerd, dus krijg daarna allerlei alarm meldingen.
 - Na een restore werkt het soms 15 minuten, maar soms een aantal uur.
 - Soms na een restore hoor ik veel klikken van relais in de Kast van de ATS4001 en ook bij de deur. Na enige tijd klikken krijg ik dan een Systemfault.
 - De ene keer geeft werkende bedienpaneel halve tekst over elkaar heen wat amper de lezen is en verschillende lampjes knipperen dan, soms knipperen alle lampjes en het bedienpaneel gewoon werkzaam ( inloggen e.d werkt dan )
 - Bedienpaneel klaagt soms alarm in S3(Pir) en S5(glasbreukmelder), terwijl ik deze uitgeschakeld en verwijderd heb in Titan.

Wat heb ik al geprobeerd?
 - Goed werkende backup terugplaatsen en S3 en S5 overbruggen.
 - Titan verwijderen, opnieuw installeren, en restoren oude backup.
 - ATS4001 naar Fabrieksinstellingen herstellen via het Menu, en daarna backup restoren.
 - Draden e.d nagelopen, alle uitbreidingen dingen e.d opengemaakt en gecontroleerd.
 - Verschillende diagnoses uitgevoerd in Titan.
 - Googlen naar vergelijkbare problemen.
 - Sinds een paar dagen krijg ik de melding ACCU leeg, Accu storing. Ik heb de accu met een acculader opgeladen en toen heeft hij het 5 dagen goed gedaan, maar de accu is denk ik kapot.
 Ik heb een nieuwe accu besteld die ik morgen binnenkrijg. Ik heb op de draadjes 13,x V gemeten, dus dat werkt goed.

Deze bovenstaande tekst had ik vorige week geschreven, maar het duurde even voordat ik toegang kreeg tot het forum. Dus ik ben verder gaan pielen en dacht dat ik het opgelost had.
Wat ik uiteindelijk gedaan heb, is om 1 bediendeel op RAS3 te zetten, dit heeft nu tot aan vandaag goed gewerkt, maar helaas vandaag is er weer een SystemFault op 1 bediendeel opgetreden.
In Titan zie ik terug dat de AdvMstr CPU herstart is.
Het vervelende van deze meldingen zijn natuurlijk de loze alarmen en het telkens moeten restoren, maar het ergste is dat de voordeur vanaf buitenaf vrij open staat als het alarm niet meer werkt.


Ik heb nu even geen idee wat er nog aan de hand kan zijn en wat ik nog kan controleren. Ik hoop dat 1 van jullie nog ideeën heeft of mij op weg kan helpen.

Alvast bedankt!