Beste brouwertje,
het is van groot belang dat het wachtwoord in menu 29 en in de ats 1809 hetzelfde zijn. in de configuratie van de ats 1809 moet verder het ip adres van de 1809 zelf zijn ingevoerd, deze moet je ook in titan invoeren als je verbinding maakt.Tevens moet je in de 1809 een ipadres( van de pc waar je op werkt) invoeren voor up en download en het poortnummer waarover je dit wilt doen.
en wat vaak mis gaat is dat er in titan in menu/admin/communicatie/computerverbinding eveneens het wachtwoord moet staan. dan blijf je een rood circeltje om je groene communicatie balletje houden.
je hebt dus drie plekke wachtwoord hetzelfde, 1809,titan,ats 4000
ip adres 1809, ip adres van de pc in de 1809 programmeren zodat deze mag up/downloaden
poortnummer in titan en de 1809 hetzelfde.
bij verbinden vanuit titan doe je dan niet over ip instellen maar 1806 ( voorloper van de 1809)