Goedemorgen,
Het maakt niet uit of je de weerstand aan de com zijde hebt zitten of aan de zone zijde. Het zou voor de werking van de melder ook niet uit maken of de weerstand in de centrale of in de melder geplaatst wordt. Volgens de regels hoor je weerstanden in de melder/sokkel te plaatsen, doe dit ook gewoon.
De inbraakcentrale dient een bepaalde weerstand te meten op de lus, dus tussen com en zone. Je sluit de melder aan volgens n.c. Principe, dus het is in rust een gesloten lus met de weerstand. Bij een alarmsituatie wordt de lus verbroken en valt de weerstand weg.
Dus als je het schema correct hebt gelezen en je de weerstand configuratie correct hebt staan in de centrale, moet het gaan werken voor.
Groeten Nick