Auteur Topic: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng  (gelezen 2814 keer)

leroy10

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Tragtergroep
  • Functie: Service monteur
Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
« Gepost op: zondag 18 februari 2018, 21:08 »
Beste forum leden,

Bij deze heb ik een vraag omtrent een probleem waar ik tegen aan loop.
Ik heb een Chiron 220ng op een guardall Onyx 80i aangesloten via de dial poort
Nu bel de Chiron zelf wel uit naar pac maar als ik een alarm maak belt de ccs niet uit.
Ik heb de gegevens die er in stonden gewoon laten staan. Heeft iemand enige idee waar dit aan kan liggen?


Wim_Harthoorn

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 15
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
« Reactie #1 Gepost op: maandag 19 februari 2018, 07:30 »
Check of de doormelding van de Guardall Onyx 80i in SIA of Contact ID geprogrammeerd is.
Indien Contact ID moet de prom van de PAC voor de Chiron 4-cijferig zijn.
Bij gebruik van dialport altijd "Negeer kiezer data" aanvinken.

Zou dan moeten werken.

Indien niet, gelieve support@chironsc.com te contacteren.

Suc6!

Willem L. Harthoorn

leroy10

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Tragtergroep
  • Functie: Service monteur
Re: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
« Reactie #2 Gepost op: maandag 19 februari 2018, 21:02 »
Dank je voor deze informatie ga het morgen even proberen.

leroy10

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Tragtergroep
  • Functie: Service monteur
Re: Guardall onyx 80i in combinatie met Chiron 220 ng
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 20 februari 2018, 14:57 »
Hoi Willem L. Harthoorn

Wat u aangaf werkt. De fout zat hem in de 6 cijfers prom nummer.

Bedankt voor je hulp.