Auteur Topic: Sirene storing  (gelezen 9560 keer)

arnoldzw

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 11
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Sirene storing
« Gepost op: zaterdag 30 juni 2018, 15:45 »
Beste allen!!

Ik heb een ATS 1000A-IP.
Hierop heb ik een sirene storing waardoor ik niet kan inschakelen.

Op de GI krijg ik de volgende melding:
----------------
Paneel
Sirene storing
----------------

Sirene zit aangesloten met een 4K7 weerstand in serie in de sabotage lus, en een 1K weerstand parallel op de sturing.
Sturing zit aangesloten op + en S1.

Bij de uitgangen zit hij geconfigureerd en een filter 1-Interne sirene gekoppeld.
Er is geen tweede uitgang geconfigureerd als sirene.

Type sirene is een AS270.


Aan de zijde van de centrale weerstanden gemeten om draadbreuk uit te sluiten. > is oke.
sirene functioneert ook.


wat kan deze storing veroorzaken?...



Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 985
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sirene storing
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 30 juni 2018, 15:50 »
Al gekeken naar de tweede sirene uitgang? Als ik me niet vergis zitten er namelijk twee.
En het alarm ook al bevestigd?

arnoldzw

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 11
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sirene storing
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 30 juni 2018, 16:17 »
heb alle andere uitgangen al uitgezet om zeker te weten dat er geen tweede sirene geconfigureerd is.

Alarm accepteren lukt me niet.
Doe ik iets fout?, of lukt accepteren niet doordat storing nog actief is.

Het systeem bestaat uit twee identieke GI`s. Dit zijn beide ATS 1115A
Druk tweemaal op de "F". Dan verschijnt de alarmlijst.

Hierin zijn drie alarmen actief.
* sirene storing
* GSM storing > SIMkaart zit er nog niet in
* Ingang deurcontact van de meterkast waar ik bezig ben ;-)  (verdwijnt vanzelf als ik de deur sluit)

Deze alarmen accepteren heb ik geprobeerd via kruisje, alarm UIT e.d. Maar melding verdwijnt niet.





Joep

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 304
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sirene storing
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 30 juni 2018, 17:37 »
De tweede sirene uitgang kan je dan wel uitgezet hebben in de programmering, maar er zal nog steeds een weerstand gemonteerd moeten zijn.

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Sirene storing
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 30 juni 2018, 22:15 »
De tweede sirene uitgang kan je dan wel uitgezet hebben in de programmering, maar er zal nog steeds een weerstand gemonteerd moeten zijn.
Krek zoals Joep het zegt! Uitgang 1 en 2 zijn bewaakte uitgangen, met het weghalen van het startfilter zet je de bewaking niet uit. Weerstandje over uitgang 2 en het probleem zal verdwijnen...

Marco

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 98
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBVer en PDB
Re: Sirene storing
« Reactie #5 Gepost op: maandag 2 juli 2018, 19:39 »
En standaard staat de EOL waarde van de sirene op 4k7, als je 1k wil gebruiken zal dit ook zo geprogrammeerd moeten worden...

Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk


Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Sirene storing
« Reactie #6 Gepost op: maandag 2 juli 2018, 21:58 »


En standaard staat de EOL waarde van de sirene op 4k7

Dan spreek je nu over de sabotage aansluiting.

De sirene uitgangen S1 en S2 worden bewaakt met een 1k weerstand...

Marco

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 98
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBVer en PDB
Re: Sirene storing
« Reactie #7 Gepost op: maandag 2 juli 2018, 22:09 »

Dan spreek je nu over de sabotage aansluiting.

De sirene uitgangen S1 en S2 worden bewaakt met een 1k weerstand...
De standaard waarde van de EOL is 4k7...

Kan op vele waarde gezet worden...


Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: maandag 2 juli 2018, 22:22 door Marco »

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Sirene storing
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 3 juli 2018, 17:35 »


De standaard waarde van de EOL is 4k7...

En daarom levert men standaard weerstanden van 1k bij een centrale om de uitgangen mee te bewaken?

Marco

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 98
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBVer en PDB
Re: Sirene storing
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 3 juli 2018, 17:42 »
Ik weet het...

Alleen als ik een paneel opstart en knoop de laptop aan het apparaat, staat toch de weerstandswaarde voor de EOL op 4k7 in de software!
Heb hier met versie 5.5.xx contact 't over gehad met UTC, daar kreeg ik toen ook te horen om gewoon 4k7 te plaatsen..
Tot nu toe geen enkel paneel gehad die hier storing op heeft gegeven of iets dergelijks...
Heb net even alle mailtjes hiervan terug zitten lezen, dus eigenlijk heb je gelijk!!
Maar op een vreemde manier plaatsen wij in al onze Advanced systemen (inmiddels te veel om te kunnen tellen) 4k7 als EOL voor de sirenes, en nogmaals, nog geen systeem die hier storing op geeft

Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk


Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 985
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sirene storing
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 3 juli 2018, 20:06 »
Ik heb toch het idee dat er over twee dingen wordt gesproken.
1 de afsluitweerstand op de sirene uitgangen s1/s2, die, als je geen sirenes hebt moet afsluiten met een 1k weerstand anders heb je sirene storing.
2. De sabotage weerstand, die gebruik dientengevolge te worden voor signalering van het ongewenst openen van de sirene behuizing en die is standaard op 4k7 maar is aan te passen naar een andere weerstandswaarde.

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Sirene storing
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 3 juli 2018, 21:07 »


2. De sabotage weerstand, die gebruik dientengevolge te worden voor signalering van het ongewenst openen van de sirene behuizing en die is standaard op 4k7 maar is aan te passen naar een andere weerstandswaarde.

Inderdaad, de sirene sabotage weerstand is standaard 4k7 en aan te passen naar een andere waarde.

De waarde van de S1/S2 bewakingsweerstand kan ik in de software nergens aanpassen. Hier wordt standaard een 1k voor bijgeleverd (4k7 werkt inderdaad ook, maar waarom levert men dan 1k erbij?)

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Sirene storing
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 3 juli 2018, 21:15 »


Ik weet het...

Alleen als ik een paneel opstart en knoop de laptop aan het apparaat, staat toch de weerstandswaarde voor de EOL op 4k7 in de software!

Waar staat dit dan in de software? Ben de optie om de waarde van de S1/S2 bewakingsweerstand aan te passen nog nooit tegen gekomen, wel die van de sabotage bewakingsweerstand.

Plaats eens een screenshot, nu ben ik toch benieuwd...


arnoldzw

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 11
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sirene storing
« Reactie #13 Gepost op: maandag 9 juli 2018, 21:20 »
Heren.... Dank voor jullie waardevolle input.

Dit was inderdaad de juiste oplossing.
De bestaande sirene had al een 1K weerstand parallel over de sirene en een 4K7 EOL in de sabotagelus.

Nu op uitgang S2, die niet is gebruikt, ook een 1K weerstand geplaatst en de storing is nu weg.

Dank alle voor jullie reacties!!

MHo

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 448
    • Bekijk profiel
  • Functie: Service Engineer
Re: Sirene storing
« Reactie #14 Gepost op: maandag 9 juli 2018, 21:49 »

Waar staat dit dan in de software? Ben de optie om de waarde van de S1/S2 bewakingsweerstand aan te passen nog nooit tegen gekomen, wel die van de sabotage bewakingsweerstand.

Plaats eens een screenshot, nu ben ik toch benieuwd...

Is niet te wijzigen!!