Beveiligingsforum
Beveiligingstechniek => Brandbeveiliging => Topic gestart door: gb1974 op dinsdag 24 oktober 2017, 10:44
-
Is het verplicht in een woongebouw met 10 - 15 verdiepingen met allemaal woningen een brandmeldinstallatie te plaatsen voor de centrale inpandige gangen?
De woningen zelf zijn voorzien van NEN2555 230V rookmelders.
Gangen zijn tevens vluchtwegen.
Als ik in het bouwbesluit kijk zie ik voor overige woonfuncties (b) niks staan, dus volgens mij is er dan niks verplicht.
Voor logiesfunctie is volledige detectie wel verplicht zoals ik kan zien, maar dan zou het om hotel/logiesfunctie gaan.
-
Niet verplicht.
Bijlage 1 bouwbesluit.
Geen logies en geen zorg, dus zelfredzame mensen.