Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: donderdag 28 april 2016, 10:40 »
Je hebt maar 1 weerstand nodig en krijg geen sabotage melding op je systeem omdat je de zone programmeerd als brandmelder.

succes.

Maar kan ik de zone ook anders programmeren zodat de sabotage wel werkt?

2
Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: zondag 17 april 2016, 13:00 »
Link: zo iets misschien?

Is volgens mij alleen niet echt een bekend hier in Nederland.

Ja dat is hem!

3
Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: zondag 17 april 2016, 12:54 »
Ondanks dat Dré in principe al een duidelijk antwoord gegeven heeft bijgaand toch nog de tekening.



Wat betreft het merk centrale ben ik het met Dré eens dat het lastig is dat er geen merk bekend is. Ik heb destijds een compleet systeem (centrale en melders) gekocht en er zat wel documentatie bij waar ik veel aan gehad heb. Met behulp hiervan heb ik een geheel systeem aangebracht en af en toe loop ik tegen vragen aan maar gelukkig kunnen jullie mij verder helpen. Het enige dat ik over de centrale weet (staat op het boekje) is PE-4104.

4
Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: zaterdag 16 april 2016, 16:06 »
Het begint mij al met al een heel stuk duidelijker te worden.

Heb tenslotte zelf ook nog een tekening van een situatie gemaakt. HOE KAN IK DIE UPLOADEN IN MIJN BERICHT?

Vraag daarbij is dat naar mijn idee ik gewoon 1 com-draad vanaf de centrale kan halen die ik vlak bij twee melders op aparte zones kan splitsen en voor iedere melder een weerstand kan plaatsen. Zie ik dat correct?

5
Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: zaterdag 16 april 2016, 15:54 »
Zoals ik al zei: ik ging ervanuit dat de rookmelder met 2 weerstanden aangesloten moet worden.
Dit is afhankelijk van welk merk/type inbraakcentrale je hebt.

in het geval van een centrale waarbij deze "gewoon" met 2 weerstanden aangesloten moet worden krijg je dan dus een sabotage alarm.

Dus vraag voor TS: Wat voor een centrale heb je?

Het merk centrale kan ik je niet noemen aangezien dat onduidelijk is. Er staat geen merk op. Maar wat de weerstanden betreft kan ik melden dat alle rookmelders per zone met 1 weerstand wordt aangesloten. Zoals ik al schreef moet ik nog 1 bewegingsmelder aansluiten bedraad en die heeft een sabotage knop en mij is verteld dat daar 2 weerstanden in moeten, overeenkomstig met de tekening die je liet zien. Alle andere bewegingsmelders zijn draadloos, dus daar speelt dat niet.

6
Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: zaterdag 16 april 2016, 11:59 »
De rookmelders worden met 1 weerstand aangesloten!

Ik moet nog wel 1 bewegingsmelder aansluiten bedraad. Die werkt wel met een sabotagefunctie en daar komen wellicht wel 2 weerstanden in. Hoe wordt in dat geval dan het antwoord Joep?

7
Brandbeveiliging / Re: Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: zaterdag 16 april 2016, 09:41 »
Bedankt voor je heldere uitleg NickDSC !

Begrijp ik uit jouw verhaal dan ook goed dat het niet zo veel uitmaakt als je in de melder de NC en Com aansluiting omdraaid. Uit de centrale sluit je een draad op de zone en een draad op de com. Maakt het dan uit welke draad je in de melder op de nc en welke op de com zet ? Of gaat het er om dat er een circel is met daarin een weerstand?


8
Brandbeveiliging / Aansluiten rookmelder op inbraakalarmsysteem
« Gepost op: vrijdag 15 april 2016, 20:56 »
Ik heb een alarmpaneel met zone-uitgangen en com-uitgang. Op de rookmelder heb ik een aansluiting Com en NC en NO.

Naar ik begrepen heb ga ik vanaf de zonepoort op het alarmpaneel naar COM op de melder en vanuit de NC op de melder via een weerstand naar de com-poort op het alarmpaneel.

Kan het problemen geven als dit per ongeluk wordt omgedraaid, dus als je van de zonepoort op het alarmpaneel naar de NC op de melder gaat en vanuit de Com op de melder via een weertand naar de com-poort op het alarmpaneel.

Of nog een andere mogelijkheid, dat je de weerstand niet tussen de NC op de melder en de com-poort op het alarmpaneel zet maar tussen de zonepoort op het alarmpaneel en de Com-poort op de melder ?


9
Brandbeveiliging / Re: Rookmelders vallen spontaan uit
« Gepost op: donderdag 12 februari 2015, 20:41 »
@Dré

Dat testen van het alarmcontact: Bedoel je dat op het moment dat de melder 'dood' lijkt te zijn of op het moment dat tie wel werkt?

Alleen de rookmelders worden bedraad gevoed vanuit het alarmsysteem. De bewegingsmelder zijn draadloos en hebben allen een eigen batterij. Deze lijken wel goed te werken. Wel is er nog een sirene bedraad aangesloten. Maar of die altijd werkt is moeilijk te zeggen. Die gaat (gelukkig) niet zo vaak af. ;)


10
Brandbeveiliging / Rookmelders vallen spontaan uit
« Gepost op: donderdag 12 februari 2015, 20:05 »
Ik heb rookmelders aangesloten op een inbraak/brandmeldcentrale.

De rookmelders worden 12V gevoed vanuit de centrale. Nu gebeurd het de laatste dagen dat er spontaan enkele melders helemaal uitvallen. Normaal geeft om de 8 seconden een knipperlichtje aan dat de stroomtoevoer actief is maar bij deze melders is geen lichtje meer te zien en bij een test geeft de melder ook geen alarm. Als ik een melder die niets meer doet doormeet staat er 14,05 volt op.

Enkele melders gaan na enkele uren spontaan wel weer werken.

Als test heb ik nu een melder alleen met draad rood en draad wit aangesloten. Dus alleen meer 12V aanvoer maar ook die geeft de zelfde problemen.

Ik zit zelf te denken of het wellicht mogelijk is om de melders te testen los van de centrale om te zien of de centrale problemen geeft. Kan je zo'n melder ook losstaand op 12V aansluiten bijvoorbeeld via een 12V adapter rechtstreeks op 220V? Dus zonder tussenkomst van de centrale.