Dag allen,
Op mijn Galaxy GD48 krijg ik de volgende foutmelding: RIO 100 ACCU TEST-FOUT.
Ik heb de accu al vervangen evenals de backup batterij. Helaas heeft dat niet geholpen.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om van deze foutmelding af te komen?
Gr. Jan
-
Melding wel bevestigd als hij getoond wordt met de <esc> toets?
-
Melding wel bevestigd als hij getoond wordt met de <esc> toets?
Ik zou de melding bevestigen met de <ENT> toets, dat bevestigd wat beter...
-
Ja, melding bevestigd maar blijft komen.
Ook nog even de accuspanning gemeten. Deze is 12,6V
-
Ja, melding bevestigd maar blijft komen.
Ook nog even de accuspanning gemeten. Deze is 12,6V
En hoe heb je die gemeten? Zat de accu op dat moment aangesloten?
-
Al opnieuw opgestart menu 51.17 configureer?
-
Ja, melding bevestigd maar blijft komen.
Ook nog even de accuspanning gemeten. Deze is 12,6V
Ik vibd 12.6V voor een goeie accu toch wel erg laag, is dat wel een nieuwe opgeladen accu?